Цитата |
---|
sibproject пишет:
по опыту эксплуатации оборудования самый надёжный вариант будет - ставите кондиционеры ME настенного или канального типа (если позволяет дизайн и высота потолков) и на приточку\вытяжку ME LGH-65RX5-E или LGH-80RX5-E (надо на самом деле разбираться по месту, может модель ещё меньшую надо), на притоке доп обогрев с -30С (или сколько там у вас) до -10С (как это организовать и смонтировать монтажники знают) - и будет вам счастье. На такой площади городить совместную работу охлаждения и вентиляции нецелесообразно экономически и по дизайну. |
Канальники не подходят -потолки 2.65.
А разве то, что Вы предлагаете-не есть совместная работа охл. и вент.
С Ув.