Вопрос по McQuay
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Вопрос Заказчика Вопрос по McQuay

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Вопрос по McQuay»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 8202Тема: «Вопрос по McQuay, включилось оттаивание» в форуме: Вопрос Заказчика
#1
Стоит кондей MWM015GR месяц работал нормально. После перерыва две недели, включился режим оттаивания и больше не выключается. Наружный блок стоит в подвале, в эти две недели там меняли трубы сантехники, может металлическая пыль от болгарки куда попала? И еще, на малых оборотах вентилятора во внутреннем блоке слева что то задевает, может втулку помазать или только менять? Подскажите кто нить если не сложно :cry:

Упс-с две темы получилось - извиняйте :oops:
Отредактировано: SergNINO 31-08-2010 11:58
Профиль
E-Mail
#2
как включился режим оттаивания? сам по себе или мигает светодиод деффрост?а насчет вентилятора внутреннего блока попробуйте корпусом поиграть (надавить в разных местах определить что там задевает или может чего прилипло
Профиль
E-Mail
#3
При включении, после простоя, стали мигать два средних светодиода. Левый "сеть" красным постоянно, правый - зеленый, сериями по пять. По мануалу вроде как красный - оттаивание, зеленый - разомкнута/закорочена цепь датчика температуры(если я все правильно понял). Исходя из этого, думаю что все таки попала какая то пыль на внешний блок. Корпус внутреннегоблока даже разбирал, нашел втулку, при нажиме на втулку в сторону двигателя (вправо), "шкарчание" усиливается. Вроде ни за что не задевает Вопрос
Отредактировано: SergNINO 31-08-2010 16:07
Профиль
E-Mail
#4
сопротивление термистора меряли ? может фишка отходит?
Профиль
E-Mail
#5
Цитата
SergNINO пишет:
думаю что все таки попала какая то пыль на внешний блок
Или чем-то задели сам блок, сорвали провод, сбили или повредили трассу, в любом случае обратитесь к специалисту, ибо самолечение очень часто усугубляет болезнь. Если подвал маленький и нет хорошей вентиляции то не исключается перегрев компрессора.
Цитата
SergNINO пишет:
Стоит кондей MWM015GR месяц работал нормально.
Без гарантии что-ли?
Профиль
E-Mail
#6
Цитата
gritcko пишет:
сопротивление термистора меряли ? может фишка отходит?

Завтра возьму мультик- померяю. А какое сопротивление должно быть?
Цитата
DDAVID пишет:
Или чем-то задели сам блок, сорвали провод, сбили или повредили трассу, в любом случае обратитесь к специалисту, ибо самолечение очень часто усугубляет болезнь. Если подвал маленький и нет хорошей вентиляции то не исключается перегрев компрессора.

Вроде ни чего не повреждено. Подвал большой, вентиляция есть. Смущает то что все случилось после работ сантехников в подвале (меняли розлив воды)
Цитата
DDAVID пишет:
Без гарантии что-ли?

Гарантийник есть.
Специалистов вызывать пока времени нет, дома появляюсь после семи.
Отредактировано: SergNINO 31-08-2010 19:47
Профиль
E-Mail
#7
Цитата
SergNINO пишет:
А какое сопротивление должно быть?

Сие по сервис-мануалу смотреть. Или модель термистора знать. Но если от температуры сопротивление не меняется - то точно хана.
Цитата
SergNINO пишет:
Гарантийник есть.

:o Дык чож вы туда полезли??? Хотите превратить гарталон в туалетную бумагу? moral Хотя если чего сантехники повредили - то случай уже не гарантийный.
Отредактировано: voidshah 31-08-2010 20:26
Профиль
E-Mail
#8
SergNINO, у тёплых Маков, в комплекте, идёт 2-х жильный провод.
вы ставили его?
он отвечает за конденсатор в режиме обогрева.
бывает так, что, без этого датчика, кондиционер не будет работать.
Не говори всего, что знаешь; но, знай всегда, что говоришь.
Профиль
E-Mail
#9
Прошу прощения, что долго не отвечал- злой директор отправил в командировку. Вчера включил кондей- работает гад :sor . Греет и морозит. Х.З. что это было. Вопрос По поводу шкварчания- раздел весь кондей- не шкварчит, одеваешь кожух- шкварчит на малых оборотах. Сейчас кондей пока не нужен, да и время нет, будет время- поковыряю еще (на предмет выявления и изгнания поселившихся шуршавчиков). Туплю Всем спасибо, кто помогал!!!! dance
Профиль
E-Mail

   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.