Все время откючаетчся канальник FUJI RD25
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Вопрос Заказчика Все время откючаетчся канальник FUJI RD25

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Все время откючаетчся канальник FUJI RD25»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 7256Тема: «Все время откючаетчся канальник FUJI RD25» в форуме: Вопрос Заказчика
#1
Имеем вышеуказанный сабж 2002г.в.
3 года назад делалась профилактика, мелкий ремонт и замена фреона.
Сейчас по жаре началась проблематика:
выдает на табло ошибку EF:00 что означает "Температура отводящей трубки отличается от нормальной" при этом вентилятор внешнего блока не работает.

Какие могут быть идеи? Долить фреон? Может у кого есть опыт по ремонту данных моделей?

Заранее спасибо за ответы
Профиль
E-Mail
#2
сорри за дубль
Профиль
E-Mail
#3
Попробуй для начала дёрнуть крыльчатку напрямую ... Может у тебя давление растЁт не померно .Если пойдет , то копай ..либо конденсатор крыльчатки ... либо пускатель .
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#4
RE:Maleyev72
Пробовал дернуть крыльчатку - ноль эмоций. не хочет. Работает минут 20 и снова вырубается по ошибке. :oops:


Оставил его без питания на 5 часов в надежде что память сбросится. Фигушки. Ошибку помнит. Туплю
Однако запустился бодро и с вентилятором, как ни в чем не бывало....
Стало как-то еще загадочнее :o
Профиль
E-Mail
#5
Что там загадочного. Мойка, чистка кондиционера + дозаправка фреона.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#6
Кто сможет оперативно помочь в Москве???
А то беременная жена Drill
Заранее спасибо pray
Профиль
E-Mail
#7
Извиняюсь ...Я из сибири .А так бы интересно было бы покопаться .
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#8
Попробуй снять датчик с испарителя. Если трабл не повторится - почисти и дозаправь фреоном и датчик не забудь на место поставить.
Профиль
E-Mail

Читают тему
гостей: 1, пользователей: 0, из них скрытых: 0
   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.