Отопление подземных помещений
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Избранное раздела "Проектирование..." Отопление подземных помещений

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Отопление подземных помещений»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 7198Тема: «Отопление подземных помещений» в форуме: Избранное раздела "Проектирование..."
#1
Уважаемые коллеги. Вопрос следующего характера: есть помещение дизельной электростанции расположеной на глубине 7 метров. На перекрытии (кровли) насыпь высотой 800 мм. Необходимо подсчитать теплопотери помещения, правильно ли я выбрал метод, пол и стены считаю по зонам, а перекрытие (кровлю) как наружную стену.
P.S. температура наружного воздуха -24 град.
Всем откликнувшимся заранее благодарен.
Профиль
E-Mail
#2
Ну собственно как учили 8)
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Профиль
E-Mail
#3
Если на глубине 7-метров то все не совсем так, на такой глубине температура грунта будет постоянна, около +6С... Соответственно проще посчитать по критериальным уравнениям, это будет правильнее всего, крышу можете взять целиком как 4-ю зону с соответствующими коэффициентами, можно посчитать через температурный градиент, впринципе это несложно...

Обычный зональный расчет здесь может дать сильно завышенные результаты...
Профиль
E-Mail
#4
На счет грунта согласен, не увидел про 7 метров, но это будет история про пол
А стены все таки думаю по зонам. Четыре зоны по 2 м, причем думаю, что 1 м на полу тоже надо учесть. Чуть больше - лучше чем чуть меньше. Все равно погодозависимое регулирование будет.
А вот кровлю все таки как наружную стену.

Но если хочется приключений, то можно попробовать посчитать с учетом влияния помещения за счет прогрева грунта.)))
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Профиль
E-Mail

Читают тему