А что, и планировка как у типового ФОКа?
Вообще в состав проектной документации обычно входит том "Противопожарные мероприятия" в котором прописывается все что касается пожарной безопасности здания, в том числе и противодымная защита при пожаре, и эвакуация. Правда чаще всего том ППМ представляет собой выписки из СНиПа. :D
Если хотите обосновать отсутствие системы дымоудаления и подпора воздуха, то пишите письмо экспертам используя материалы раздела 8 СНиП 41-01-2003. Докажите им, что не одно из требований не подходит к вашему случаю.
Естественное дымоудаление через проемы в стенах целесообразно только в одноэтажных зданиях.
"В многоэтажных зданиях следует предусматривать, как правило, вытяжные системы с механическим побуждением." (СНиП 41-01-2003 п. 8.9)
Разрешается выброс дыма "через решетки на фасаде без оконных проемов или на фасаде с окнами на расстоянии не менее 5 м по горизонтали и по вертикали от окон, или на фасаде с окнами при обеспечении скорости выброса не менее 20 м/с;" (СНиП 41-01-2003 п.8.10г)
Да, и не забывайте о подпоре воздуха в тамбур-шлюзы. Особенно это касается лестниц, ведущих из подвала на 1 этаж.
"8.13. Подачу наружного воздуха при пожаре приточной противодымной вентиляцией следует предусматривать:
е) в тамбур-шлюзы при лестницах 2-го типа, ведущих в помещения первого этажа, из подвального (или цокольного) этажа,... "
Цитата |
---|
striker_trol пишет:
людей там нет, только если обслужить временно какую либо установку. |
А как же обслуживающий персонал? Сколько времени потребуется на обслуживание установки? Больше 2-3 часов? А если произойдет возгорание? А коридор без освещения и дымоудаления... Человек погибнет.