вентиляция и кондиционирование салона парикмахерской
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Избранное раздела "Проектирование..." вентиляция и кондиционирование салона парикмахерской

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «вентиляция и кондиционирование салона парикмахерской»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 20607Тема: «вентиляция и кондиционирование салона парикмахерской» в форуме: Избранное раздела "Проектирование..."
#1
Здравствуйте!
Подскажите пожайлусто по каким нормам рассчитывается приток и вытяжка в салоне парикмахерской (если можно,то какую кратность воздухообмена принимать)?
Заранее спасиб!
Профиль
E-Mail
#2
Парикмахерские числом рабочих мест:
до 3 - 1 крат по вытяжке
от3 до 5 - 1 крат по притоку, 2 крата по вытяжке
более 5 - 2 крата по притоку 3 крата по вытяжке
Профиль
E-Mail
#3
Уважаемый orfey, подскажите пожалуйста какие нормотивные документы Вы используете. Спасибо.
Профиль
E-Mail
#4
Справочник проектировщика
"Внутренние санитарно-технические устройства"
Часть 3
Книга 1
"Вентиляция и кондиционирование воздуха"
Профиль
E-Mail
#5
Посмотри справочное пособие к СНиП 2.08.02-89 "Предприятия бытового обслуживания населения" Там ответы есть ответы:
__________________________________________________­________
|Наменование |Температура|Приток|Вытяжка|
__________________________________________________­________
|Парикмахерские | | | |
|с нормируемой площадью, м2: | | | |
|до 50 | 18 | -- | 1 |
|до 100 | 18 | 1 | 2 |
|100 и более | 18 | 2 | 3 |
__________________________________________________­_________

Удачи.
Профиль
E-Mail
#6
Так называемый "салон красоты". Какой воздухообмен взять для помещений солярия, кабинета коррекции фигуры, постирочной?
Профиль
E-Mail
#7
Поскольку установка солярия (элетронная начинка) охлаждается посредством обдува потоком воздуха, а воздух забирается, по большей части, непосредственно из помещения, где установка размещается, то кратность воздухообмена в помещении солярия может достигать n=50 и выше. Вам необходимо изучить требования (описание) от производителя солярия. Там должен быть указан расход воздуха для охлаждения, сопротивление и диаметр канала на выброс горячего воздуха.
Профиль
E-Mail
#8
Делал летом-осенью этого года 4-салона (проект,надзор, наладка) Хобби у меня такое. Площадь 80-120М.кв (первые этажи жилых домов) Схем перепробовал 4- все разные . Больше всего понравиласть такая. Приточка на канальнике 600*300 3000 м/час из них минимум 50% рециркуляция. Теплоноситель от системы отопления. Электричества всегда не хватает салон потребляет в среднем 15-20 кВт /час только на свои нужды. Рециркуляция делается для резкого упрощения автоматики и увеличения надежности от разморозок. Режим управления тупее не бывает, термостат +насос (циркуляции не хватает всегда). Главный секрет- тепловые режимы . Зал где стригут и все такое дикие тепловыделения от ламп + окна витрины на улицу. Кабинеты кроме солярия (2-5 кВт тепла ) наоборот обычно даже летом холода не требуют. Две системы гоняют воздух. Канальник тепло+холод запотолочный, минмум 36-ая (в БТюшках) машинка - работает на рециркуляцию 100% для зала и кабинетов что на солнечную сторону. Итого 12-17 кВт холода не меньше . Вторая системка,которая приточная, дает воздух и в зал и в кабинеты, причем в солярий побольше итого на всех до 1500 М/час свежего воздуха. Рециркуляция приточки берется из коридоров или зала, при этом перемешивается холод из зала в кабинеты.Самый капризный зал, из-за прямого света в голову мастера (зависит от типа светильниеков, красота требует жертв в виде наткурального близкого к солнечному спектру ламп и появляются галогенки). Вторая проблема вытяжка , желательно найти отедльный канал , в крайнем случае тянем ветку подальше от людей и делаем факельный выброс. Последняя проблема шум в квартирах соседей, СЭС хочет 25-35Дб как для комфортного жилья-"А" в ночное время. Косметология приток 100-200 Педикюр 100-200 Комната мастров только вытяжка -100 Постирочная только вытяжка Солярий 200-300 Зал приток 500-700 вытяжка на 100 больше притока. Самая большая проблема резкое ухудшение комфортности при потолках ниже 2,6. При потолках выше 3,5 проблем нет вообще. Совет мужественным мужчинам , обойти 10-к салонов в компании с Девушкой , чтобы на Борю Моисеева не смахивать . В результате набирается шикарный практический материал из чужих ошибок и удачных решений.
Профиль
E-Mail
#9
Огромное спасибо всем откликнувшимся
Профиль
E-Mail
#10
Здравствуйте.подскажите какую вытяжку,вентиляционое устройство или что там еще есть,нужно установить в помещние 17м2,где запах химии( ногтевая студия,запах ликвида,акриловое наращивание) .Помещение находится в 3-х этаЖном Офисном здании.