Центральные кондиционеры наружной установки при российском морозе
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Избранное раздела "Проектирование..." Центральные кондиционеры наружной установки при российском морозе

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Центральные кондиционеры наружной установки при российском морозе»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Сообщения 31 - 47 из 47
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец | Все
  Просмотров: 56207Тема: «Центральные кондиционеры наружной установки при российском морозе» в форуме: Избранное раздела "Проектирование..."
#31
и не будем :))))
намана это :))))
но противно, когда электричество пропадает по несколько раз в день :))) (было такое)
НО!!!
если отопление центральное, то вода ч/з калорифер под действием собственного перепада давлений должна проходить :)))
если же теплоснабжение идет от тоже обесточенной котельной... то плохо....
Артём
А.Ш.
Профиль
E-Mail
#32
г-н robin
БОЛЬНО БИТЬ НЕ БУДЕМ, НЕ ДОТЯНЕМСЯ, ДАЛЕКО СИДИШЬ ГЛУБОКО ГЛЯДИШЬ.

А по существу как правильно сказали N-sk и aspirant основная проблема при сливе воды из каллорифера это удалить воду из калачей, где она может оставаться если вода стекает самотеком, а не продувается различными устройствами. Всвязи с эти проблема разморозки каллорифера при ВАШЕМ решении остается.

С уважением, ученик.
#33
Я согласен, многое зависит от конструкции калорифера. В большенстве случаев вся вода самотеком не вытечет. Но у калориферов некоторых производителей это действительно возможно (вода останется только в вертикальных колекторах калориферов но не в трубках и не калачах).
Mir ist in den Grenzen der sinnlosen Gesetze eng! Мой Живой Журнал
Профиль
E-Mail
#34
из правильного теплообменника, правильно обвязанного и правильно установленного вода уходит вся. и довольно быстро. и нигде не остаётся. и продувать не надо. только клапанов нужно как минимум четыре.
:о)

правда в жизни правильных теплообменников видел всего два. один - это сухая градирня гюнтнер, только вот неправильно установленная :о).
второй - отеч.конструкция, "лесенка" из оребренных труб.

все остальное, что мне попадалось на жизненом пути - сплошные "пузыри" энд "ямы" из которых не то что воду, воздух выдавить довольно затруднительно, как его не устанавливай.
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#35
Правильный теплообменник это как абсолютно черный цвет :-)) теоретически возможен, но реально не существует...

Профиль
E-Mail
#36
to Песок.
я б добавил, возможен и теоретически и почти возможен практически, но делать не выгодно...
:О)
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#37
А вот как в данную тему вписываются крышные кондиционеры с водяным калорифером, массово устанавливаемые в Москве
Профиль
E-Mail
#38
Кстати, уважаемый М55 у вас ведь богатый опыт. Что Вы сами по этому поводу думаете?
Профиль
E-Mail
#39
Честно говоря, сам сильно волновался, как это оборудование перезимует. Хотя перед нашей инсталляцией, представители фирмы-поставщика убеждали, что автоматика предельно надёжная, опыт у них российский и московский уже имеется и ни чего форс-мажорного произойти не может. Тем не менее сомнения были, т.к. ни какая автоматика не спасёт при пропадании э/питания и, например закупорки грязью теплообменника (из-за чего произошла в прошлую зиму разморозка одной из тепловых завес). Однако, тфу, тфу, тфу оборудование отпахало уже год без серьёзных нареканий, и у соседей наших (специально не называю ни бренд, ни объекты) то же без проблем. В итоге на новом объекте мы решили практически всю гамму климатической техники собрать на базе этого производителя. Посмотрим, что получится.
2ss23, а мы знакомы?
Профиль
E-Mail
#40
Нет, не знакомы. Просто я сужу по Вашим высказываниям и полемике.

И такой к Вам вопрос: на основании Вашего последнего сообщения можно сделать вывод, что применяемое Вами оборудование для наружной установки можно применять в Московском регионе без дополнительных мер по защите водяного воздухонагревателя от размораживания?
И второй вопрос: и, если всё-таки - "нет", то сами Вы на каких мерах можете остановиться (из предлагаемых здесь)? Или у Вас имеется своя "панацея"?
Профиль
E-Mail
#41
Да, стандартная защита для России. Циркуляционный насос, трёх-ходовой кл., термостат (причём только по воздуху). Хотя по моему глубокому убеждению и для спокойного сна я бы конечно же сделал отдельный гликолевый контур, но к сожалению условия объектов это просто не позволяют выполнить. Это торговые центры огромных площадей, где казалось бы место можно найти под какое угодно техническое оборудование, ан нет приоритет, как всегда - арендуемым площадям. Вот и крутимся, как можем, прекрасно понимая, что в случае разрыва калорифера вода может пойти прямиком в торговый зал со всеми вытекающими последствиями.
2ss23 За анализ моих редких постингов на этом форуме спасибо.
Профиль
E-Mail
#42
М55
Сочувствую, ведь весь риск как всегда висит на проектировщике и монтажниках....
Профиль
E-Mail
#43
Возвращаюсь к "нашим баранам". Опять всплыла эта тема. Только теперь: ночной клуб - ресторан в Подмосковье. И опять места в помещениях под оборудование нет, только - крыша (но крыши - много).

У кого-нибудь имеется опыт применения руфтопов с водяным воздухонагревателем (кроме уважаемого М55)? Что Вы делали для защиты нагревателя от замерзания в аварийной ситуации?
Не верю, что больше никто не сталкивался с подобной ситуацией.

(я пока вижу одну радикальную меру: потребовать от Генподрядчика соорудить венткамеру на крыше)

С уважением.
Профиль
E-Mail
#44
делали систему, два чиллера с ц/б вентиляторами, решили ставить на улице по той же причине - нет места, соорудили конуру типа ларек-сандвич. внутри "ларька", под теплообменниками&трубами проложили трубы отопления (аля теплый пол, только по верху :о). "ларек" с чиллерами примыкает к стене здания, т.е. трубы по улице не идут. до начала сезона отопления и так, на всякий случай, внутри стоит 9кВт пушка. уже две зимы перезимовали, без проблем. у нас расчетная на зиму -40С.
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#45
совсем забыл - в чиллере вода...
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#46
блин, вот память, вспомнил - на зиму все "дырки" закрываются щитами. зимой чиллер не работает.
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#47
Это подтверждение того, что русский человек всегда найдёт выход из любой ситуации, причём чаще - не тривиальный. Нормальное решение.