В качестве зеленого бактерицида озон часто используется на фармацевтических фабриках, пищевых фабриках, холодильных складах, станциях и т. Д. Поделитесь основными принципами и знаниями о применении озоновой стерилизации.
Генератор озона с коронным разрядом CE Environment Technology Co., Ltd использует принцип электромагнетизма, E = U / D (E = F / q, E = KQ / r2), E - напряженность поля, создаваемого статическим электричеством, когда E превышает критическое значение для ионизации воздуха, кислород в воздухе будет ионизирован в атомы кислорода. Атомы кислорода чрезвычайно активны. Озоновая трубка из нержавеющей стали с разрядом высокого давления быстро генерирует озон с кислородом. Процесс Стерилизация - это разложение озона в космосе. Кислородообразующие атомы и сам озон используют свои окислительные свойства для стерилизации.
Нам необходимо знать, что стандартом для стерилизации озоном является значение CT, C - концентрация озона, а T - время удерживания после того, как концентрация озона достигнет стандарта. Например, стерилизация питьевой воды озоном CT = 1,6, C = 0,4 ppm , Т = 4 мин. (Концентрация озона в воде составляет 1 ppm = 1,0 г / м3, а концентрация озона в воздухе 1 ppm = 2,14 мг / м3)
Часовая скорость распада озона в воздухе 61% (превращается в кислород).
КПД генератора озона 75%.
Объем холодильной камеры V м.куб.
Требуемая концентрация озона при стерилизации - B (ppm или мг / л).
Производительность озонатора Y
Концентрация озона B может быть проверена четкими стандартами. Если он предназначен для дезодорирования, сохранения свежести, уменьшения количества микроорганизмов, бактерий и вирусов в воздухе и т. Д., Он обычно является эталоном для эмпирических значений.
Как определить значение V, поскольку чистое пространство связано с проблемами вентиляции и озон добавляется в трубопровод через центральную систему кондиционирования воздуха, значение V обычно состоит из трех частей, а именно V = V1 + V2 + V3, V1 - размер чистого помещения, V2 - объем центрального канала кондиционирования, V3 - объем свежего воздуха центральной системы кондиционирования
Как определить объем свежего воздуха V3 при добавлении озона через кондиционер?
1 Объем свежего воздуха, соответствующий санитарным нормам:
Убедитесь, что количество свежего воздуха на человека в час в чистой комнате составляет не менее 40 м3 / ч, и следует учитывать появление вредных газов.
Количество свежего воздуха, соответствующее гигиеническим нормам, можно разделить на две ситуации:
1) В случае отсутствия очевидного вредного газа в цехе, в соответствии с «Спецификацией проектирования чистой установки», гарантируется, что количество свежего воздуха, подаваемого в чистое помещение цехом очистки, составляет не менее 40 м3 / ( ч-лицо).
2) При наличии вредных газов в цехе объем свежего воздуха для разбавления вредного газа в цехе следует рассчитывать в соответствии с допустимой концентрацией вредных газов, содержащихся в цехе.
2 Компенсируйте объем свежего воздуха, необходимый для вытяжки из помещения, и поддерживайте положительное давление в помещении:
«Кодекс проектирования чистых мастерских» (GB50073-2001) предусматривает, что количество свежего воздуха должно быть большим из двух предметов, отвечающих санитарным требованиям и поддерживающих положительное давление в помещении (при обеспечении местной вытяжки).
3 Для обеспечения чистоты подаваемого воздуха:
Рассчитайте и определите объем приточного воздуха в зависимости от тепловой и влажностной нагрузки. Количество свежего воздуха, подаваемого в чистое помещение. «Кодекс проектирования чистых мастерских» (GB50073-2001) предусматривает, что объем подаваемого воздуха в чистом помещении должен быть больше из трех вышеупомянутых пунктов.
Согласно формуле размер озонатора для стерилизации чистого помещения составляет Y = VxB / (1-61%) x75%. Когда часовая доза Y озона превышает 1 кг, обычно используется система смешивания озона, чтобы гарантировать непрерывность и стабильность стерилизации.Система смешивания озона включает воздушный компрессор, фильтр, рефрижераторный осушитель, адсорбционный осушитель, резервуар для хранения газа, космический детектор озона, кислородный аппарат, генератор озона, процессор выхлопных газов и т. д.