MHI SRK71ZR-S / SRC71ZR-S не работает.
Инверторный компрессор не стартует, не мычит.
Кондиционер в эксплуатации 6 лет, работал только летом.
ERROR CODE:
зеленый RUN светит постоянно,
желтый TIMER мигает 2 раза.
Расшифровка:
ток компрессора ниже нормы, обрыв проводов компрессора.
Cхема:
https://www.manualslib.com/manual/1245...l?page=14#
https://www.mhi-systems.ru/index.php/d...s/katalogi
Обмотки - R=1 Ом, R=1 Ом, R=1 Ом.
R на корпус - бесконечность.
При подключении вместо компрессора диодного пробника,
светодиоды пробника не мигают:
Появился новый код ошибки:
ERROR CODE:
зеленый RUN мигает 5 раз,
желтый TIMER светит постоянно.
Расшифровка:
неисправна плата НБ, обрыв провода L1, L2 (дроссель).
После восстановления штатной схемы кондиционера,
код
неисправной платы НБ сохранился.
Прозвонка тестером IPM, PFC на плате НБ - пробоя нет.
Что неисправно в кондиционере:
1 - компрессор
2 - плата НБ
3 - и компрессор, и плата НБ.
Как сбросить ошибку неисправной платы НБ - ?