КОДЫ ОШИБОК КОНДИЦИОНЕРА SANYO МОДЕЛИ SPW
Е01 Ошибка при приеме сигнала последовательной связи (сигнал от основного внутреннего блока в случае группового управления).
E02 Ошибка в передаче сигнала последовательной связи
E03 Внутренний блок обнаруживает сигнал ошибки с пульта дистанционного управления (и системного контроллера)
E08 Настройка адреса внутреннего блока дублируется
E09 Настройка пульта дистанционного управления дублируется
E10 Ошибка передачи сигнала последовательной связи
E11 Дублирование основного устройства при одновременном управлении несколькими устройствами (обнаружено наружным блоком)
E14 Ошибка при приеме сигнала последовательной связи
E04
Ошибка в передаче сигнала последовательной связи
E05 Ошибка при приеме сигнала последовательной связи (включая отказ проверки количества единиц)
E06
Ошибка передачи сигнала последовательной связи
E07 Емкость внутреннего блока слишком низкая
E15 Емкость внутреннего блока слишком высокая
E16
Внутренние блоки не подключены
E20 Ошибка передачи сигнала последовательной связи
E17 Ошибка при приеме сигнала последовательной связи
E18 Ошибка связи с MDC
E31 Ошибка настройки группы внутренних блоков
L01 Неисправность внутреннего / наружного блока
L02 Дублирование основного блока в групповом управлении (обнаружено внутренним блоком)
L03 Дублирование адреса наружного блока (системный адрес)
L04 Групповая проводка, подключенная для независимого внутреннего блока
L07 Адрес не установлен или группа не установлена
L08
Емкость внутреннего блока не установлена
L09 Неисправность наружного блока или установка ошибки
L10 Неисправность в проводке группового контроля
L11 Ошибка установки типа внутреннего устройства (емкость)
L13 Неисправность подключения потолочной панели
P09 Защитный термостат вентилятора
Поплавковый выключатель P01
P10 Ошибка температуры нагнетания
P03 Обнаружена открытая фаза, неисправность электропитания переменного тока
P05 Нет газа
P15 4-ходовой клапан заблокирован
P19 Высокая охлаждающая нагрузка
P20 Наружная вентиляция
P22 Ошибка компрессора инвертора (HIC

B)
P26 Ошибка компрессора преобразователя (MDC)
P29 Одновременная работа с несколькими функциями управления
P31 Неисправность тока компрессора (перегрузка)
H01 Датчик температуры внутреннего теплообменника (E1)
F01 Датчик температуры внутреннего теплообменника (E2)
F02 Датчик температуры в помещении
F10 Температура нагнетания (TD)
F04 Температура наружного теплообменника (C1)
F06 Температура наружного теплообменника (C2)
F07 Температура наружного воздуха (TO)
F08 Температура всасывания (TS)
F12 Внутренняя ошибка EEPROM
F29 Наружная ошибка EEPROM
F31 Наружная ошибка EEPROM
https://servis-klimat24.ru/o-nas/stati...era-sanyo/