Mitsubishi Electric MXZ-2B52VA - 5 миганий (сверхток компрессора или ошибка при старте).
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости Mitsubishi Electric MXZ-2B52VA - 5 миганий (сверхток компрессора или ошибка при старте).

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Mitsubishi Electric MXZ-2B52VA - 5 миганий (сверхток компрессора или ошибка при старте).»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 3093Тема: «Mitsubishi Electric MXZ-2B52VA - 5 миганий (сверхток компрессора или ошибка при старте)., Диагностика.» в форуме: Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
#1
Mitsubishi Electric MXZ-2B52VA (10 лет) - мульт 2 головы.
Обе головы мигают ошибку 5 раз (сверхток компресора или ошибка при старте)

- Компрессор p/n E1205900 - SNB130FGBHT молчит, не стартует, не мычит, не тикает.
- Прозванивается компрессор нормально, пробоя на корпус нет, обмотки 1 Ом.
- Клещи DT3343 ток на проводе компрессора не регистрируют.
- Если оторвать провода от компрессора, то код ошибки 5 миганий, сохраняется.

- Светодиоды Крио не светятся, не мигают, ни в параллель с компрессором, ни вместо компрессора.

- Ключи IPM микросхемы прозваниваются нормально, не пробиты.
- Питание на плате инвертора в норме - 5В, 15В, 320В.
- Напряжение, уходящее с платы инвертора на компрессор в момент старта меняется, появляются импульсы около 120V в течение 1-2 секунд.
Почему светодиоды Крио эти импульсы не регистрируют - неизвестно.
После попытки запуска на компрессор относительно минуса 300V
поступает напряжение DC=+15V (U/V/W)

- Заправка в норме, по весам.

Примечание.
Компрессор при проверке без фреона работал без посторонних шумов, при заправке на холод не стартовал, а после переключения переключения на тепло заработал и работал в течение 2 дней на холод нормально, без посторонних шумов.

Что неисправно - плата инвертора или компрессор?

Должен ли измениться код ошибки - 5миганий (сверхток компрессора или ошибка при старте),
если провода от компрессора оторваны - ?

INDOOR MSZ-GE25VA:

Рисунок

OUTDOOR MXZ-2B52VA:

Рисунок

https://www.manualslib.com/products/Mi...18803.html

Частотник в этом случае очень бы выручил VLT® Micro FC 51.
https://euroec.by/assets/files/danfoss..._Drive.pdf
Отредактировано: Тетраэдр 22-05-2021 15:40
Профиль
E-Mail
#2
Неисправна плата инвертора.

Рисунок

MXZ-2B52VA (E1)
P/N: E12 F25 451 - INVERTER P.C. BOARD.
https://me-p.ru/upload/iblock/f14/f143...970fe1.pdf

Цена - 43 т.р.
https://me-p.ru/catalog/zapchasti_mits...e12f25451/

Правильно ли выполнена диагностика?
Отредактировано: Тетраэдр 22-05-2021 18:44
Профиль
E-Mail
#3
Правильно ли выполнена диагностика?
Кроме Вас самих этого никто не может сказать!
"Диагностика" - это не только правильно найденый сервисный мануал, но и правильный порядок действий. Все ли Вы сделали правильно, может сказать только тот, кто стоял рядом с Вами и смотрел все ли Вы правильно делаете.
Замена платы покажет :-)

С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Профиль
E-Mail
#4
Denni, спасибо за ответ.
Кроме лирического вступления, я надеялся получить точку отсчета.

Должен ли измениться код ошибки - 5миганий (сверхток компрессора или ошибка при старте),
если провода от компрессора оторваны - ?
В мануале об этом мутно написано.

Тем более что тестер Крио (светодиоды 6 шт) не мигают и не светят
и с компрессором, и без компрессора, т.е. плата инвертора дохлая.

Если бы была пробита IPM микросхема, то это банальная ситуация.
В данном случае - она исправна.
Остается ложная авария от токомерного трансформатора или дохлый проц., плохая пайка, т.к. дефект эпизодический.
Отредактировано: Тетраэдр 25-05-2021 00:54
Профиль
E-Mail
#5
Профиль
E-Mail
#6
Аналогичная тема с током инвертора.
http://aircon.ru/forum/index.php?PAGE...&TID=45100
Профиль
E-Mail

   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.