Пробой варистора после выпрямителя 380V.
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости Пробой варистора после выпрямителя 380V.

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Пробой варистора после выпрямителя 380V.»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 5357Тема: «Пробой варистора после выпрямителя 380V., Типичный дефект при пробое изоляции компрессора на корпус в VRV.» в форуме: Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
#1
Типичный дефект в DAIKIN VRV-3.
В инверторной плате с питанием 380V после моста стоит варистор на 910V.
Почему сгорает этот варистор при пробое изоляции компрессора на корпус,
если выпрямленное напряжение после трехфазного моста составляет DC=+510V - ?

Это же явление наблюдалось в MHI KX2.
Если варистор 910V выкусить,
то на плате сетевого фильтра иногда тянется дуга длиной 10 мм на корпус и между фазами, выгорают блокировочные конденсаторы.
Я не знал этого и мазал герметик и слюду, хватало на 1 год.
И сейчас не знаю, это лишь догадки.

С одного объекта мне возили плату дважды,
я говорил, что это молния, а сейчас стал сомневаться.
Отредактировано: Тетраэдр 30-06-2018 18:38
Профиль
E-Mail
#2
Можно нескромный вопрос?
+510V - это действующее или амплитудное? rulez
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#3
510 VDC ! Постоянное )

по сути аплитудное от 380V AC ; (корень из 2х на действующее т.е 380)
Но оно уже выпрямленное , у постоянного нет амплитудного и действующего )
Профиль
E-Mail
#4
Ух ты, а мужики то и не знают...
А если эпюры напряжений нарисовать?
И чего там конденсатор делает? Вопрос

Да, и с арифметикой напряг...
380*1,414=537.
Отредактировано: SSA 08-07-2018 11:44
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#5
Ну в действительности же так) Если рассматривать идеальный случай) арифметика приблизительная , не докапывайтесь, профессор)
Понятно что есть пульсации постоянного напряжения , ну ими можно принебречь в нашем случае)
Зачем тут заострять внимание на вопросах не относящихся к сути дела , показывающие лишь попытки показать свои познания в электротехнике ) можно было спросить у толика какое из напряжений мы тестером замеряем )
Отредактировано: Boris Undrianov 09-07-2018 00:46
Профиль
E-Mail
#6
Уж и поприкалываться нельзя...
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!