Диагностика любого кондиционера без приборов.
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости Диагностика любого кондиционера без приборов.

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Диагностика любого кондиционера без приборов.»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 9291Тема: «Диагностика любого кондиционера без приборов., Инструкция для новичков.» в форуме: Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
#1
Как проверить исправность компрессора. вентилятора, плат управления внешнего, внутреннего блоков и линии связи сплита без тестера,
если кондиционер не работает,
а система самодиагностики не выдает сигнал аварии - ?

Таблица с кодами ошибок тоже отсутствует. ;)
Отредактировано: Тетраэдр 14-07-2015 23:22
Профиль
E-Mail
#2
С помощью великой силы!
Мунуалы на медихлорианы в помощь.
Отредактировано: Onsyi 15-07-2015 08:47
Нет ничего невозможного! Есть лишь уровень сложного.
Профиль
E-Mail
#3
Цитата
Тетраэдр пишет:
Как проверить исправность компрессора. вентилятора


если не инвертор подать напряжение например с помощью отвертки прижать пускатель Ooooops или просто напрямую через автомат.
Цитата
Тетраэдр пишет:
плат управления внешнего, внутреннего блоков

заменой на аналогичные с исправного блока
Профиль
E-Mail
#4
Если нет аварий, а кондиционер не работает,
то надо спровоцировать аварии и смотреть на индикацию на платах и ПДУ.

Проверка прохождения команды от внутрянки к наружке.
Надо переключить с режима холод на тепло.
При этом переключится 4WV, его щелчок слышно.
Значит проц наружки живой, а дохлый инвертор, вх. цепи.

Если есть индикация аварии,
то индицируется только одна, самая главная авария, а потом другие. При этом кондиционер, как правило, не выходит в рабочий режим.
Отредактировано: Тетраэдр 17-07-2015 00:34
Профиль
E-Mail
#5
Руки, глаза и уши.
пробник и тестер.
начни с питания (220, 380),
далее последовательно по фазе (куда пришло и где остановилась).
выключи питание - включи.
Слушай (все щелчки, движения), анализируй.
ты должен понимать последовательность процессов.
когда реанимируешь
слушай шум фреона, смотри на работу вентиляторов, погладь испаритель (температура кипения, заполнение фреоном)
потрогай вентиля (заправку фреона),
трубки нагнетания и всасывания на компресоре (работу компрессора). послушай его.
по вибрации наружного блока определи что работает (вентилятор и компрессор).

Главное чистые мысли (если будешь думать плохо - то это и случится)
Профиль
E-Mail
#6
Даже для ремонта велосипеда нужны навыки и инструмент. Сплит посложнее. Хотя бы мультимер, отвертка. и ЗНАНИЯ
Профиль
E-Mail
#7
Недавно при ремонте прецизионного кондиционера выручил обычный туристический компас.

Дефект - иногда на дисплее контроллера появлялась индикация о степени открытия EEV - 0000 шагов, хотя по графикам TESTO 570 все было в порядке.

Сначала было выдвинуто предположение о непериодическом подклинивании штока EEV либо программном сбое.

Но наблюдение с компасом дало правильный результат.
Исправный ЕЕV (SPORLAN) болтал стрелку компаса на 90 градусов (U= 3...9V), а нерабочий EEV не давал магнитных импульсов, т.к. ток через обмотки не протекал, хотя напряжение +30V(DC) на него было подано.

Появилось предположение об обрыве обмоток или плохом контакте в разъеме.
Восстановление плохого контакта в разъеме устранило проблему.
Отредактировано: Тетраэдр 02-09-2015 23:37
Профиль
E-Mail
#8
Уже давно Danfoss придумал брелки с вращающейся от магнитного поля стрелкой для контроля работоспособности электромагнитов. :D
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!