Один из клиентов - оператор сотовой связи.
На пару десятков его базовых станций по всей губернии мы устанавили системы кондиционирования. теперь его технари просят установить какой либо датчик температуры в помещении станции с возможностью подключения к его кроссам, для того чтобы в случае повышении температуры на коммутатор ушел аварийный сигнал.
Никто не сталкивалься с такой проблемой?
Посоветуйте что ему предложить.
Мы устанавливали комнатный термостат TA2.Дальше местные технари подводили к нему свой сигнал, при повышении температуры, выше заданной, нормально разомкнутый контакт замыкается и у диспетчера на пульте загорается лампочка. Вот вроде и всё.
Это не проблема, а жизненная необходимость! И решается она в зависимости от того какой сигнал должен быть подан на "кроссы" и это нужно спросить у "технарей". Возможно им будет достаточно термостата с сухими контактами. Если нет, то тогда нужно подумать.
A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
Термодатчики всегда ставят сами сотовики, т.к. в любом контейнере есть свой термодатчик, а вот если ставится аппаратура стабилизации питания для кондиционера, то сигнал о параметрах питания всегда выдаем мы. С уважением
Вообще сществуют специальные кондиционеры для базовых станций сотовой связи. Эти агрегаты имеют ряд интересных технических решений, например т.н. free cooling - охлаждение помещения подачей наружного воздуха, что в несколько раз снижает расход электроэнергии, а следовательно увеличивает ресурс холодильной машины. В этих кондиционерах уже стандартно реализована система дистанционного управления и мониторинга. Стоимость их немного выше чем DAIKIN´ских сплитов аналогичной мощности, поэтому может стоит для подобных объектов изначально подбирать специальное оборудование, а не мучиться потом, изобретая велосипеды.
Зачем изобретать велосипед? (это я уже где - то слышал и повторюсь)...
Если есть необходимость выдерживать точные параметры (температуру и влажность) - устанавливайте прецизионные кондиционеры. В них есть датчики и все необходимое. Если параметры не так важны (+- 1 верста), то можно и биметаллические терморегуляторы. Они самые дешевые - около 1 у.е. шт.
Всем спасибо за внимане.
По текущему вопросу хочется сделать следующие замечания и уточнения:
- уважемый Gleb, мы устанавливаем канальник Carrier, в комплектации с низкотемпературным пуском и монтируем его с возможностью естественного охлаждения, т.е. утсанавливаем клапан с приводом и воздуховод,
- уважаемый windsun, по поводу велосипеда, систему устанвливаю я не на свою БС, и прецизионники заказчик покупать не желает, ссылясь на то что его конкурент устанавливает вообще оконники(это правда, я сам видел),
- уважаемый microkl, да существуют специальные контейнеры для размещения БС в полевых условиях, они уже укомплектованны кондиционерами производителем, но наш Заказчик делает иначе он подготавливает подходящще помещение и там размещает свое оборудование.
To Wad. RC-Group/"Pegasus". Пару лет назад проектировал такие сразу на 5-6 больших серверных в Скандинавии. К ним еще "сухая градирня" на улице должна быть.
Для Wad:
Если интересуетесь специализированным оборудованием именно для базовых станций сотовой связи (а не только для серверных), посмотрите сайт www.petrospek.net. Раздел: Кондиционирование/Промышленные кондиционеры/Микроклиматическая поддержка систем телекоммуникаций/ Микроклиматическое оборудование базовых станций.
Обратите внимание на фирму Dantherm HMS(Дания), специализирующуюся именно в этом направлении и предлагающую различные варианты данного оборудования
Извините!
Некоторые серии полупромышленных и даже бытовых моделей ряда призводителей имеют встроенные датчики аварийного сигнала. Иногда это более ( по цене ) приемлимое решение для серверных и им подобным помещениям.
Но вообще говоря существует целый ряд серий специально, для подобного рода помещений (будок). Как правило в названии присутствует "теле"
На МТС, например , установлены обычные фотодатчики, которые крепятся на липучке на зелененький(желтенький и т.д.) светодиод индикации работы кондиционера.
To avt19646
Очень интересно. Расскажите по подробней.
Что за кондиционер, как фотодиод отслеживает исправную работу кондиционера, бывает компрессор накрылся, а светодиод как горел "работа" так и горит. Вопрос что будет отслеживать фото диод в таком случае?
2 AVN & avt19646
Проще поставить термостат, лучше электронный для наглядности. Ведь самое важное это температура в помещении и если она выросла значит либо кондиционер неисправен, либо произошел резкий выброс тепла. Это и есть авария!
A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
Уважаемый skliv.
Если есть желание серьезно обсудить эту проблему , то есть смысл пообщаться лично.
Я думаю , есть о чем поговорить.
Моё мыло : novog@online.ru