RMX140J - Help!!!
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости RMX140J - Help!!!

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «RMX140J - Help!!!»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
Сообщения 1 - 30 из 47
Начало | Пред. | 1 2 | След. | КонецВсе
  Просмотров: 34249Тема: «RMX140J - Help!!!» в форуме: Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
#1
Народ подскажите кто сталкивался с ремонтом RMX140J (Daikin) на R-22.
Впаян новый компрессор и новая плата инвертора но начиная с пуска и выход на полную мощность слышен металический звон в компрессоре (напоминает разгон реактивного самолёта). После получаса работы выбивает по ошибке которая невозможна ((( hammer
Профиль
E-Mail
#2
Забыл добавить что обмерзает газоввая труба постепенно от компрессора до аккумулятора и потом до вентиля (((
Профиль
E-Mail
#3
а какая ошибка?
отчего старый умер ?
ты много горшков купил на пробу , я думаю тебе надо 3-4 :D
Профиль
E-Mail
#4
Блин а горшки то дорогие :cry:
Ошибка J3 (датчик нагнетательной трубы)
Но датчики все новые и трубу спокойно рукой держу, есть мнение что под ошибкой высокий ток компрессора но нет инфы какой должен быть по одной фазе (полюсу)
Профиль
E-Mail
#5
Классический случай перепайки компрессора, замены платы вслепую, без выяснения причин выхода из строя и контроля параметров.
Садитесь, двойка ;)
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#6
Плата вылетает из-за горевшего компрессора а компрессор вылетает от просадки напряжения так как переходит в режим трансформатора все старые ВРВ боятся низкого напряжения (рядом ведётся стройка и сварочные работы а защиты на входе нет)
Лучше подскажите что не так с новым компрессором попадание припоя внутрь исключено
Профиль
E-Mail
#7
Цитата
borik_300 пишет:
Плата вылетает из-за горевшего компрессора а компрессор вылетает от просадки напряжения так как переходит в режим трансформатора все старые ВРВ боятся низкого напряжения (рядом ведётся стройка и сварочные работы а защиты на входе нет)

Компрессор распилите и все увидите.
Плата у Дайкина вылетает, потому что защита полное гавно.
За все время у MHI KX ни одного сгоревшего транзистора, даже с пробоем компрессора на корпус из-за перегрева.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#8
Daikin конечно еще то барахлишко , только и он не будет работать при просевшей напруге.
Так что тренируйся дальше студент :)
Профиль
E-Mail
#9
похоже с Daikin здесь не дружат и подсказки ждать бесмыслено hammer
Профиль
E-Mail
#10
Борик, слишком много придетса объяснять, чтобы вы поняли суть.
А пока распилите дохлый компрессор и поймете отчего новый щас колбасит.
Отредактировано: human 10-07-2011 20:22
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#11
Тогда вопрос боится ли гидроудара спиральный компрессор?
Профиль
E-Mail
#12
Цитата
borik_300 пишет:
Тогда вопрос боится ли гидроудара спиральный компрессор?
Он шо трус че ли?!? Он его не любит! А если избегать гидроударов, то так и компрессор не угробить
Цитата
borik_300 пишет:
но начиная с пуска и выход на полную мощность слышен металический звон в компрессоре (напоминает разгон реактивного самолёта)
А ты его как надо подцепил, мож он у тебя не туда вертится
Цитата
borik_300 пишет:
трубу спокойно рукой держу
Профиль
E-Mail
#13
Вертится вроде туда куда надо я так думаю )))
но в газовой трубе многовато как по мне жидкоря
Профиль
E-Mail
#14
А ты его как и куда лил, и сколько влил?
Профиль
E-Mail
#15
Влил заводскую норму 10 кг по газовому крану
Профиль
E-Mail
#16
ясен пень греметь будет :D
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#17
Но не долго, а по зиме и вообще на всегда...
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail
#18
А в чём суть не перегоняется в ресивер, думаю попробывать запустить режим консервации может поможет ???
Профиль
E-Mail
#19
Цитата
Но датчики все новые и трубу спокойно рукой держу,
думаешь это нормально?нагнетание от 65 цельсия,ниже-залив.
Профиль
E-Mail
#20
borik_300, расслабься уже, если давление на нагнетании не растет, а на всасе не падает, то ты собственными руками убил компрессор гидроударом.

:cry: УБИЙЦА! Туплю
Нет ничего невозможного! Есть лишь уровень сложного.
Профиль
E-Mail
#21
Да в том то и дело что пока работает только останавливается раз в два часа hammer
Профиль
E-Mail
#22
Андрей , попытайтесь к Хуману стукнуться ... пригласить , может уговорите .
Отредактировано: Maleyev72 13-07-2011 01:51
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#23
В мануале написано ток компрессора 22 А (инвертор) по одному полюсу (фазе) в компрессоре ток 15,6 А!
Официалы Daikin дали заключение что ток завышен а звук исходит от попадания припоя внутрь компрессора.
Вопрос можно ли верить такому заключению если паял монтажник со стажем 5 лет без проколов ??????????
Профиль
E-Mail
#24
Цитата
borik_300 пишет:
Официалы Daikin дали заключение что ток завышен а звук исходит от попадания припоя внутрь компрессора.


Официалы как всегда в своем репертуаре.
Звонили мне как то по объектегу.
Ошибка: "низкое напряжение DC link". Дилеры приехали, связались с официалами, ответ был следующим: недостаточное кол-во хладагента.
типа добавили фреона и уехали. Чюдеса какие-то :)
Ну жираф большой, ему виднее :D
Отредактировано: human 13-07-2011 14:39
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#25
Блин у меня уже мозги плавятся снова открыл RMX - вся газовая ветка с докипателем (аккумулятором) в сантиметровом льду а блок себе работает и токи при этом нормальные wall
Профиль
E-Mail
#26
А давления нагнетания и всасывания? Переохлаждение, перегрев, чистота теплообменников?
Или опять Вангастайл?
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail
#27
Можь исЧО пару балонов хреона плеснуть ? Он может и три захавать и не подавится ... Только результаты плачевные . ПослуХайте РусБука .
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#28
Я вам советую .. Стукнитесь к Николаю .
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#29
Принято решение повторно вымыть с химией теплообменник наружника!
Всас: 4,5 бар при полной нагрузке.
Нагнетание: 16 - 17 бар.
Температура теплообменника внутренних блоков 4 - 6 *С.
После консервации снова запуск стал лучше работать ???
Профиль
E-Mail
#30
Самое главное упустили - перегрев и переохлаждение.
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail
Сообщения 1 - 30 из 47
Начало | Пред. | 1 2 | След. | КонецВсе

   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.