Как я онанировал с электронным вакуметром CPS VG200...
История значит такова : Решил я себе домой поставить кондер - ME, но не суть важна какой. Когда человек делает себе (покрайней меря я) - он придумывает всякие сложности - себе ведь ставиш, не дяде Васе за оклад...
Собственно лежит у меня давно электронный вакуметр CPS VG200, решил я его использовать на энтом суперкачественном монтаже.
Собрал контур , поставил на вакумацию . Двухвентильный манометр . Вакуметр поставил до крана на линии НД. Контур получился такой : Кран Газ - переходник 410-22 - шланг- электровакуметр CPS VG200-штуцер манометра НД-кран коллектора-штуцер заправки/вакумирования - вакуумник. Итого 6 переходов...
Начал выкумацию дошел по показаниям до 1 mBr, кран закрываеш на коллекторе - вакуум начинает падать не быстро ,но начинает ...
Шланги в начале сезона менял , манжеты все впорядке.
Пощему падает ваккуум после закрытия крана...
Повод подумать для любителей оставлять на вакууме долгое время - типо проверка утечек ...
Да фиг его знает. У меня было так, что на утечке в резинке шланга давление росло вверх свыше 30 мБар (черточки начинают бегать). а таак держали вакуум и прибор и трубки.
Я вообще на шлангах не проверяю опрессовку и вакуум.
Все отсоединяю и через X мин подключаю снова.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
А может количество соединений уменьшить? С CPS VG200 сразу на вакуумник?
А можно просто соединить CPS VG200 с вакумником нарямую и проверить держит ли вообще.
Нет ничего невозможного! Есть лишь уровень сложного.
Onsyi пишет:
А можно просто соединить CPS VG200 с вакумником нарямую и проверить держит ли вообще.
как я проверю , кран нужен где то - насос остонавливаеш вакуум падает вообще...
А с коллектором выкуум держит но при закрывании , глубокий вакуум быстро уходит (растут цифры mBr )...
Nikkar пишет:
Цитата Onsyi пишет:
А можно просто соединить CPS VG200 с вакумником нарямую и проверить держит ли вообще. как я проверю , кран нужен где то - насос остонавливаеш вакуум падает вообще...
А с коллектором выкуум держит но при закрывании , глубокий вакуум быстро уходит (растут цифры mBr )...
Таких вентилей как роталок , как у Humana , у меня пока еще нет , ведь их выдают самым матерым сервисникам-мегадрочерам :-D
А опрессовывать не пробывал ? Тогда узнаешь сразу , от куда ветер дует .Кстати ,Никита .. мой барнаульский номер сдох .. не просёк момент , анулировали .Есть только московский 8-925-062-05-13 .Если что надо , звони ... Можно будет пошукать здесь по конторам .
Именно.Простой эксперимент.Пускаем в шланг фреон,выдерживаем несколько минут,стравливаем.Закрываем кран шланга на конце и наблюдаем рост давления в шланге на манометре за пол часа.
Газуют практически все шланги ,одни больше другие еле заметно.
Есть в Эгиде.
На пробу привезли R22 и R410a по 20 шт. каждых.
Вентили под Шредер похожи на те, что ты мне подогнал, только чуть конструктив другой. Возможно будут работать как роталок.
Цена 500 руб за штуку.
Возьму себе 4 шт.
Кому надо велкам в Эгиду.
А можно ссылку с картинкой на чудо вентиль?
Тоже хочу, чтоб всё как у взрослых. :)
По поводу развлекух с VG200. Проверял на новом манифолде и новых шлангах, только из упаковки достал - давление всё равно растёт, при том что фреона данный контур не разу не нюхал.
Шланги газуют, спора нет, но и какие-то другие факторы влияют.
Больно тонкая игрушка этот ВГ200, с его микронами.
Сам недавно приобрёл побаловаться, посмотрел на растущее давление, попереживал.
Потом глянул в первый попавшийся букварь от Дайкина по монтажу. Дайкин считает что -100.7 кПа или 4.7 Торр более чем достаточно (давление при котором вода кипит при 0 С).
На том пока и успокоился, что если давление не растёт более 5 Торр - всё зер гуд.
сколько можно говорить, забудьте про всякую связь вакуума и кипения воды. просто нахер забудьте. абсолютно. вакуум не для воды и не для оперессовки. вакуум удаляет из контура посторонние газы. все. точка.
Одно другому не мешает. Опрессовка вакуумом - это да, про это речи и не шло. А удаление воздуха не мешает испарять влагу, если она в контуре не литрами.
Ну, по-крайней мере, Дайкин придерживается такой точки зрения в своих букварях, рисуя график зависимости точки кипения воды от давления и прописывая английским по белому об осушении контура.