Blackfoot пишет:
проблемы с правописанием???? Что ты хочешь, чел то ли с Туркмении, то ли с Узбекистана. Тебя щас заставить писать на каком-нибудь ипонском...
Zuk пишет:
Самое глупое, подсказал великий синегун.
Самое глупое было посылать запрос на завод изготовитель, потом через год получить ответ, потом ввести пароль и на выходе получить шиш с хреном. А как при этом клиент был доволен!!! Так что лучше потерять месяц, чем выглядеть дятлом.
Земляк, реальные варианты - поочерёдно набирать коды или заменить контроллер, как здесь подсказывают. А на нервных не обижайся - здесь белая зима кончилась, зелёная началась, да ещё кризис - видимо с работой проблемы, депресняк. И технику не ругай - руки не под *уй заточены и голова на плечах есть - можно любую наладить.
2 mayk
Надо посмотреть, какая панель управления, какой контроллер и найти это в интернете. В некоторых сервис-мануалах есть заводские пароли, с помощью которых можно изменить пароль пользователя.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
BIS пишет:
2 mayk
Надо посмотреть, какая панель управления, какой контроллер и найти это в интернете. В некоторых сервис-мануалах есть заводские пароли, с помощью которых можно изменить пароль пользователя.
Я уже весь и нет облазел,гигабайтоми скачал макулатуру не чего нет визде есть только пароль юсера
Скорее всего причина кроется в меню. Надо зайти в сервисное меню и в подменю Service 1 пункт 6 поменять уставку чиллера по регулировке температуры воды: по-умолчанию стоит на входе (no), а надо поставить на выходе (yes). Для этого надо знать пароль входа в сервисное меню (O Service): либо обратиться в сервисную службу, либо сделать это самому - внимательно изучить табличку ТТД на чиллере, включить мозги и через 16 часов все пароли будут у тебя, включая и заводской. Я так и сделал и по сей день всё работает и регулируется. Чиллер у меня 30RWA-275. Контроллер системы регулировки PRO-Dialog PLUS. При этом чиллер даже ломать не надо и тем более перепрошивать.
BIS пишет:
Напиши марку чиллера, панели управления и контроллера.
Цитата
mayk пишет:
МОДЕЛЬ ЧИЛЛЕРА 30GX понель управление pro-diolog+
выложил описалово контроллера
http://www.aircon.ru/forum/index.php?...&TID=37203 вообще-то заводской пароль "1111" и, какой-то более продвинутый "4444", если их не изменили.
Весь прикол в том что пароли были изменены поэтому меня и интересует заводские пороли