Это понятно, я имел ввиду для самого сплита, один гений(проектировщик абсолютно надежных систем) засунул в проект сайта оптосвязи 2 "сотых" дайкина с автоматикой 100% резервирования под одну стойку опто-оборудования(выделение тепла около 2кВт) итак 90 штук этих сайтов по трассе оптоволокна, оборудование закуплено(сплиты) заказчиком.
Если ты можешь исправить последствия своей ошибки. здесь. и сейчас - ты еще не ошибся. (Вантал)
Blackfoot пишет:
вот эти пуски стопы частые меня и смущают, как бы запас боком не вышел
Если только в теплую молотить, то в кондее рессивер должен быть...
А если круглогодично, то компрессор и грелка может не спасти... лучше меньше, чем больше... молотит, значит самообогревается...
Кстати, как раз на зимний режим применение дешовенькой системы с рециркуляцией.
Круглый, канальный вент, фильтр EU5, пара диффузоров, кусок воздуховода, две заслонки с 3-х позиционными приводами и например Optigo для управлением сим девайсом серверной.
Цена вопроса для заказчика 800 Евро (по богатому 1000). Можно прикинуть, может и на летний режим проканает.
Еще можно попробовать адаптировать один привод на две заслонки...
мне еще нравится когда ставят две 18-шки , одну типа в резерв.
Включают их одновременно на -16, и они компрессор включают максимум на 1 мин, и так дергаются все время пока одна не загнется...
Blackfoot пишет:
Это понятно, я имел ввиду для самого сплита, один гений(проектировщик абсолютно надежных систем) засунул в проект сайта оптосвязи 2 "сотых" дайкина с автоматикой 100% резервирования под одну стойку опто-оборудования(выделение тепла около 2кВт) итак 90 штук этих сайтов по трассе оптоволокна, оборудование закуплено(сплиты) заказчиком.
Точно гЕНИЙ.
Я вот тоже недавно подстраховался по просьбе "с запасом"и два 35 воткнул ито теперь жалко технику. компресор вкл. на 15секунд и 3-10мин. работает
Blackfoot пишет:
Это понятно, я имел ввиду для самого сплита, один гений(проектировщик абсолютно надежных систем) засунул в проект сайта оптосвязи 2 "сотых" дайкина с автоматикой 100% резервирования под одну стойку опто-оборудования(выделение тепла около 2кВт) итак 90 штук этих сайтов по трассе оптоволокна, оборудование закуплено(сплиты) заказчиком.
Точно гЕНИЙ.
Я вот тоже недавно подстраховался по просьбе "с запасом"и два 35 воткнул ито теперь жалко технику. компресор вкл. на 15секунд и 3-10мин. отдыхает
Проблема не в частых включениях, выключениях. При многократном запасе по мощности хреон за оборот конденсатор->испаритель->компрессор не успевает выкипеть в помещении (при заводской заправке) и приезжает в картер компрессора. Дайкин может и живучее собратьев, но в перспективе загнется тоже.
Проблема решаемая. ;)
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
air_wave пишет:
Проблема не в частых включениях, выключениях. При многократном запасе по мощности хреон за оборот конденсатор->испаритель->компрессор не успевает выкипеть в помещении (при заводской заправке) и приезжает в картер компрессора. Дайкин может и живучее собратьев, но в перспективе загнется тоже.
Проблема решаемая.
У нас там трассы длиннные около 10м. и внешники в низу может этого хватит при заводской заправке. Или чуть чуть стравить и компресору по легкче будет.?
Я бы посмотрел на температуру в помещении, потом при самой низкой температуре проверил перегрев. Если болтается вблизи нуля - однозначно травить и не париться. Травить можно в отвакуумированный баллон с парожидкостного порта 8)
air_wave пишет:
При многократном запасе по мощности хреон за оборот конденсатор->испаритель->компрессор не успевает выкипеть в помещении (при заводской заправке) и приезжает в картер компрессора.
если в алгоритме нету понятия минимального времени работы компрессора - то технике однозначно быстрый пц будет. если такое есть - то выход м.б. таким: ставить уставку на +22..+25. либо берите таймер который умеет формировать импульс заданной длины и блокируйте отключение компрессора на это самое минимальное время =~ 100..300 сек.
"При пуске компрессора, через пусковую обмотку электродвигателя протекает большой ток, вызывающий ее нагревание. Поэтому время между пусками компрессора должно быть достаточным для охлаждения пусковой обмотки. Согласно инструкции по эксплуатации допускается производить не более 10-12 циклов в течение часа, нормальной считается работа с 5-7 циклами. Для предотвращения сгорания пусковой обмотки при частых пусках-остановках компрессора рекомендуется использовать реле времени для задержки пуска компрессора. "
Так что при МНОГКРАТНОМ запасе мощности у Вас уже как минимум две потенциальные причины выхода из строя:
1. то, что озвучил уважаемый air_wave
2. и то что написано выше.
С уважением...
P.S. а вот это:
Цитата
Boriska13066 пишет:
Ни чем, более долгой эксплуатацией оборудования за счёт сниженной нагрузки ...
Скорее о инверторных кондиционерах... ито, смотря на сколько это самое МНОГОКРАТНОЕ превышение получается.
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Я наблюдал за переразмеренными блоками в серверной. Пауза 5 минут. Т.е. 12 стартов в час. Для Копланда на 14 кВт это было некритично. Он быстрее развалился от ВХ. Согласен, для компрессоров помощнее нужно не менее 6 стартов в час.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Daikin, интересно, реализует защиту от частых старт-стопов?(на своих гоп-стопах))))
модель промышленная настенник 10кВт, внутрянка ЖЕЛЕЗНАЯ! FAQ100B/RR100B
ХОТЯ ЭТО НАВЕРНОЕ ВОПРОС к производителю
Если ты можешь исправить последствия своей ошибки. здесь. и сейчас - ты еще не ошибся. (Вантал)
Blackfoot пишет:
Daikin, интересно, реализует защиту от частых старт-стопов?
Сомневаюсь... редко кто ставит. Обычно ставят таймер задержки включения компрессора уже сами (особенно, на "тупых" простеньких кондюках, кои и ставят обычно в серверные, или юзают как ККБ)
Цитата
fon пишет:
Если МУК-2 в качестве ротации, там (вроде) можно задавать интервалы работы принудительно
А что это Вам даст? Разве это решит проблему переразмеренности холодильной мощности кондюка над теплопритоками???
Вы ж будете менять интервал смены рабочий/резервный кондиционер.
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Да еще в проекте 2 обогревателя по 3 или 4 кВт(не помню), один прямо под кондиционерами, которые друг над другом(северный вариант-обогрев пригодится), такой вот проект(делала одна московская конторка)! Наверное они и уравняют запас мощности конд.(уставки у них одинаковые со сплитами+-1К)
Да, еще датчик t внутреннего блока не на всасе воздуха, а прямо над обогревателем в правом нижнем углу снизу внутреннего блока, и пульты с датчиками рядом с обогревателем.
Проект согласован, изменения не приветствуются(читай не допускаются), думаю, брать на свою светлую душу или нет будущие грехи этого ГЕНИЯ.Кризис))))))
Если ты можешь исправить последствия своей ошибки. здесь. и сейчас - ты еще не ошибся. (Вантал)
Деньги улетают в трубу. 10 кВт холода - на 1-2 кВт от стоек, это 3 кВт по электричеству + 8 кВт от нагревателей, шоп Дайкинам было хорошо...
Прям вижу как распиливают баблос проктологи, дайкинисты поставщики/монтажники, строители, эксплуатация и пр. А потом удивляемся почему связь такая дорогая...
мля...
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов