Работа на тепло зимой
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости Работа на тепло зимой

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Работа на тепло зимой»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
Сообщения 31 - 45 из 45
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец | Все
  Просмотров: 56848Тема: «Работа на тепло зимой» в форуме: Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
#31
А что если при расчете мощности например канальника закладывать (впринципе как и положено) 25% запаса и использовать их в крайнем случае для дополнительно обогрева\охлаждения наружного блока?
Профиль
E-Mail
#32
Цитата
antileto пишет:
25% запаса

Вероятно вам понадобится значительно больше запаса
Профиль
E-Mail
#33
любой самый простой сплит ес-но с 4хходовым нормально работает на тепло до-7-8 если влажность не дикая- на r22 .Которые на 410 да с инвертором до - 15.можно вмешиваться в конструкцию увеличивать поверхность теплообмена-скорость вентилятора-доп.впрыск паров на компрессор НО ТЕРМОДИНАМИКУ не обманешь тут все будет упиратся в температуру кипения фреона нужно использовать др.хладогент с более низкой температурой кипения
и желательно для обдува испарителя использовать сухой воздух чтоб оттаек не делать!
а вот как это сделать!!!ГЕОТЕРМАЛЬНОЕ ТЕПЛО-буржуи уже все придумали.
теория нужна чтобы смотреть вперед а практика чтобы под ноги!!!
так что темодинамика+экономика и все получится!!!
Профиль
E-Mail
#34
Цитата
aqua-land пишет:
Вероятно вам понадобится значительно больше запаса
Это я так, к примеру привел, точными расчетами не занимался, но
Цитата
step134 пишет:
проще купить отопительный прибор
учитывая недавнюю историю с газом на Украине под большим вопросом.
Профиль
E-Mail
#35
Цитата
antileto пишет:
учитывая недавнюю историю с газом на Украине под большим вопросом

Учитывая КПД тепловых насосов при отрицательных температурах (имею ввиду тех, которые до -15), вы можете выключить ваш сплит и вместо него включить электроконвектор. Потребление электроэнергии будет сопоставимым. А если инфракрасник, то вообще
:) А газ по 450$+транспорт+накрутки - электричество будет дешевле :)
Профиль
E-Mail
#36
2aqua-land - полностью с Вами согласен, но я занимаюсь кондиционерами, а не др. обогревательными приборами, вот мне и интересно, как из кондиционера и вентиляции извлечь как можно больше пользы. Ведь придумали тепловые насосы и дальше думают, как увеличить диапазон рабочих температур. Получается куча денег зря тратится? Оставили бы кондиционер с чистым холодом и не парились! Дешево и сердито, а на отоплении пускай другие зарабатывают.
Профиль
E-Mail
#37
Цитата
antileto пишет:
Получается куча денег зря тратится? Оставили бы кондиционер с чистым холодом и не парились!

В переходной период кондиционер на обогрев эфективен. Деньги зря не тратятся.
Цитата
antileto пишет:
Дешево и сердито, а на отоплении пускай другие зарабатывают.

Если ставите кондиционер с режимом "тепло", то на отоплении зарабатываете и вы :) хотя и частично.
А насчет того как увеличить диапазон рабочих температур, то TAIIIKOB правильно сказал
Цитата
TAIIIKOB пишет:
ТЕРМОДИНАМИКУ не обманешь тут все будет упиратся в температуру кипения фреона нужно использовать др.хладогент с более низкой температурой кипенияи желательно для обдува испарителя использовать сухой воздух чтоб оттаек не делать!

Возьмите другой хладоагент, соответственно измените кострукцию - и будет вам счастье dance
Профиль
E-Mail
#38
[quote]karuca_k пишет:
Уважаемые коллеги, подскажите как заставить обычный сплит работать на тепло зимой?
Зарание благодарен! [/quot
привет приобрети вещь называется lac 1/4 что то типа рдд на дайкинах но к нему ещё подключается четырёхходовой клапан и всё работает хоть до минус 40 не забывай про подогрев картера компа и капиллярки удачи ЖЕКА
Профиль
E-Mail
#39
Цитата
jeka0631 пишет:
приобрети вещь называется lac 1/4 что то типа рдд на дайкинах но к нему ещё подключается четырёхходовой клапан и всё работает хоть до минус 40


Увы, ещё одно типичное, распространённое заблуждение...
Многие продавцы кондиционеров и Manager-ы чистосердечно считают, что уговорив клиента
приобрести за немалую сумму дополнительно опцию низкотемпературного комплекта с регулятором оборотов вентилятора, они решают проблему работы кондиционера зимой в режиме НАГРЕВА.
Зимний комплект для режима "Холод" и зимний комплект для режима "Нагрев" - это, как говорят у нас в Одессе-" две большие разницы"...
Регулятор давления конденсации FASEC-33 или LAC 1/4 (оборотов вентилятора наружного блока, -самая дорогая часть зимнего комплекта) имеет смысл только при работе зимой в режиме "Холод", поскольку отслеживая с помощью термодатчика температуру теплообменника наружного блока, при её понижении он уменьшает обдув, или совсем останавливает вентилятор, стремясь удержать давление конденсации на требуемом уровне.
В режиме же "Нагрев" нет необходимости уменьшать обдув наружного блока, он должен быть максимальным!
"Прикол" в том, что при переходе в режим "Нагрев" теплообменник наружного блока, (благодаря реверсивному клапану) вместо тёплого конденсатора становится "низкотемпературным" испарителем (конденсатором теперь работает тёплый внутренний блок).
Датчик регулятора, "не зная об этом", фиксируя резкое понижение температуры теплообменника, выдаст команду на остановку вращения вентилятора, и дальнейшая эксплуатация такого "доработанного" кондиционера приведёт, в лучшем случае, к замораживанию наружного блока...
Преимуществом же LAC 1/4 перед FASEC-33 является то, что он при переходе в режим "Нагрев"(т.е.подаче питания на реверсивный клапан) САМОУСТРАНЯЕТСЯ от управления вентилятором, восстанавливая прежнюю штатную схему работы ...

Цитата
jeka0631 пишет:
приобрети вещь называется lac 1/4 что то типа рдд на дайкинах но к нему ещё подключается четырёхходовой клапан

'bravo' ':dollar'

Профиль
E-Mail
#40
в целом согласен каков же тогда итог чё делать если зима батарея не греет а на пульте заветная кнопка :солнце:
Профиль
E-Mail
#41
вопрос к krio сергей с инверторами дружите? очень много вопросов и мало ответов дайкины рк35 непонятна плата наружки работаю над ошибкой L5 уверен что ее можно обмануть может вы что знаете спасибо
Профиль
E-Mail
#42

To jeka0631: Хоть это и не по теме, но ...
Ошибка L5- превышение допустимого тока (скачок напряжения), может быть вызвана рядом причин, в том числе: перегрузка либо дефект компрессора, неисправность самой платы, силовых транзисторов, и т.д.
В таких случаях очень полезен Анализатор инвертора. Уважаемый Leningrad даже предоставил его схему
Впрочем, способы диагностики уже обсуждались на форуме в теме Как проверить инверторный компрессор
Профиль
E-Mail
#43
Подскажите плиз...
Инвертор на вент. конденсатора HPLAC-2/1
Описание (PDF, 79kB)
Подключаю вентилятор с конденсатором, а он (инвертор) не хочет менять скорость, пробую ради эксперимента подключить моторчик VN... таки все работает...
Отредактировано: shurikgreen 29-12-2009 15:12
Профиль
E-Mail
#44
приходилось как то делать лажу (клиент настырный попался)
поставили замедлитель РДК (у него один из концов подключается к соленоиду (обращения цыкла и реально меняет алгоритм работы вентилятора на тепловом режиме)) Подогеватель картера компрессора и поддона нар блока (с утеплением компрессора) и достаточной частотой намотали греющий кабель на теплообменник нар. блока ,+ автоматический сезонный переключатель на все греющие кабеля. Ну и естественно поставили заказчика в известность что с гарантии сие "вандальство" снято! :D Уже два года греет.
Отредактировано: mik1471 27-02-2011 12:44
Профиль
E-Mail
#45
Цитата
mik1471 пишет:
приходилось как то делать лажу (клиент настырный попался)

Фотку бы произведения. Build
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
Сообщения 31 - 45 из 45
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец | Все

Читают тему
гостей: 1, пользователей: 0, из них скрытых: 0
   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.