Цитата |
---|
jeka0631 пишет:
приобрети вещь называется lac 1/4 что то типа рдд на дайкинах но к нему ещё подключается четырёхходовой клапан и всё работает хоть до минус 40 |
Увы, ещё одно типичное, распространённое заблуждение...
Многие продавцы кондиционеров и Manager-ы чистосердечно считают, что уговорив клиента
приобрести за немалую сумму дополнительно опцию низкотемпературного комплекта с регулятором оборотов вентилятора, они решают проблему работы кондиционера зимой в режиме НАГРЕВА.
Зимний комплект для режима "Холод" и зимний комплект для режима "Нагрев" - это, как говорят у нас в Одессе-" две большие разницы"...
Регулятор давления конденсации FASEC-33 или LAC 1/4 (оборотов вентилятора наружного блока, -самая дорогая часть зимнего комплекта) имеет смысл только при работе зимой в режиме "Холод", поскольку отслеживая с помощью термодатчика температуру теплообменника наружного блока, при её понижении он уменьшает обдув, или совсем останавливает вентилятор, стремясь удержать давление конденсации на требуемом уровне.
В режиме же "Нагрев" нет необходимости уменьшать обдув наружного блока, он должен быть максимальным!
"Прикол" в том, что при переходе в режим "Нагрев" теплообменник наружного блока, (благодаря реверсивному клапану) вместо тёплого конденсатора становится "низкотемпературным" испарителем (конденсатором теперь работает тёплый внутренний блок).
Датчик регулятора, "не зная об этом", фиксируя резкое понижение температуры теплообменника, выдаст команду на остановку вращения вентилятора, и дальнейшая эксплуатация такого "доработанного" кондиционера приведёт, в лучшем случае, к замораживанию наружного блока...
Преимуществом же LAC 1/4 перед FASEC-33 является то, что он при переходе в режим "Нагрев"(т.е.подаче питания на реверсивный клапан) САМОУСТРАНЯЕТСЯ от управления вентилятором, восстанавливая прежнюю штатную схему работы ...
Цитата |
---|
jeka0631 пишет:
приобрети вещь называется lac 1/4 что то типа рдд на дайкинах но к нему ещё подключается четырёхходовой клапан |
'
' ':dollar'