Всем доброго времени!!!
Сплит система General Climate (07, 09, 18) закупили эти модели, еще все в упаковках (не рядом)
Нужно срочно ехать закупить медные трубки.
Нужны данные по трубкам соединительным, какие диаметры используются на эти модели?
Буду благодарен за полезную информацию!
d6+d10 для 07 и 09
d6+d12 для 18
Это только для General Climate, все остальные сплиты используют другие :D
Чуть не забыл, ГАЙКИ должны быть из латуни, желтенькие такие, другого цвета брать не стоит, не вызревают :)
DDAVID пишет:
d6+d10 для 07 и 09d6+d12 для 18Это только для General Climate, все остальные сплиты используют другие
не надо вводить человека в заблуждение!
на 7,9 трубы 1/4 и 3/8
на 18 - 1/4 и 1/2.
На кондиционерах используются ДЮЙМОВЫЕ медные трубы. Метрический размер труб - не кондичионерная труба.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Вообще не понимаю, зачем человеку эта информация. Он же их не сам будет ставить, вызовет установщиков. Установщики трубу с собой привезут. Так по крайней мере должно быть.
А еще не забудьте теплоизоляцию для ваших труб в том же количестве и соответствующего диаметра, а также кабель межблочный 4*1,5 или 5*1,5(см. в инструкции по монтажу) и дренажную трубку если штатного не хватит. В общем удачи ..
_____________________________Не стоит бегать от снайпера -- умрешь уставшим...
BIS пишет:
не надо вводить человека в заблуждение! на 7,9 трубы 1/4 и 3/8 на 18 - 1/4 и 1/2.
Ув. BIS, ну Вы как с монтажниками не общались никогда.
Они на трубу диаметром 6,35мм (а это и есть 1/4") говорят "труба шестерка". На трубу диаметром 9,52мм (а это и есть 3/8") говорят "десятка". а Трубу диаметром 12,7мм (1/2") называют "двенадцатая труба".
О "некондиционерных" трубах, диметр которых измеряется в "метрической" системе тут речь не идет.
Или это "стеб" (шутка) просто такой?
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Эт точно, я монтажников видел только по видику...:)
Как говорят (буква Е с точками)барь-теоретик...
Монтажники называют трубу так, как их научили. Вы или другие, без разницы.
А про "некондиционерные" и "кондиционерные" трубы, так чел, который собирается САМОСТОЯТЕЛЬНО устанавливать сплит-систему, может и не знать.
Сегодня мерит дюймами, завтра слушать будет джаз, а послезавтра РОДИНУ продаст
Цитата
BIS пишет:
А про "некондиционерные" и "кондиционерные" трубы, так чел, который собирается САМОСТОЯТЕЛЬНО устанавливать сплит-систему, может и не знать.
А теперь сон потеряет. Сомнения 6 или 6,35 напрочь прогонят любые сновидения. Ток микрометр вернет ему спокойный сон.
Кстати во времена СССР на холодилке совдеповская(не чета нонешней, импортной) медь мерилась исключительно в мм, за дюймы могли к стенке поставить, в лучшем случае СИБИРЬ. :D
Хм да тут пол форума из сибири :o
Да, чуть не забыл, трубаньки берем не метрами а весом(диам пох), типа ассорти медное. :D
Целый день пришлось потратить на поиски.
Цены :o , и много чего нет. люди помогли раздобыть все. Денег не пожалел, лучше хороший инструмент, чем сомнения после применения ( где то читал про гвоздики и трехгранный напильник)
Последствия хорошо представляю, если использовать что попало.
Только домой добрался, инструмент подготовил, завтра все монтировать.
Спасибо за подробные разъяснения!!!
Толковые ребята на форуме, и не злые
Ставить буду сам..... Все для этого есть. И опыт подхода к подобной работе, со сплитами люди загружают, а я не против. Имя наработал в жизни на ремонте электроники ( 25-лет). Здесь со сплитами все не так просто, но проще чем плазму геморойную чинить.
Народ направил меня в сторону зарабатывания, понимая что отношусь к работе с уважением.
Благодарю за помощь!!!
Счастья специалистам... Пусть заработанные деньги приносят благо в жизни. И порядочных клиентов.
Добро пожаловать в мир климата :D
При монтаже гайки не прячь в дырку, не пережимай 6 трубку, дренаж проложи без подъёмов, 12 не заломай при сгибе. Перед вальцовкой труб потренируйся на огрызках. Дело в принципе не трудное, много легче ремонта "ящиков", но более трудоёмкое. Соединения проверь мыльной пенкой. В общем пусть твой первый блин не станет комом. Удачной охоты :D
Спасибо за рекомендации!!!
Установил 4 сплита. 9-2 шт. 12-2 шт.
Все работает без вопросов уже 3 дня.
Клиенты не слушают рекомендации, и дверь открывают пытаясь живительную прохладу пустить на весь дом. В инструкции написано, а им все равно.
По вальцовке все получается.
Вначале размечаю и креплю внутренний блок, сверлю отверстие в стене с уклоном на улицу 5-10 градусов. Отмеряю трубки по месту. Прикручиваю к внутреннему блоку трубки, дренаж и провода. Затем трубки в термоизоляцию прячу, и все вместе обматываю скотчем.
Затем концы трубок глушу, от попадания мусора. Все это пропускаю через стену, придавая нужный изгиб. Все, креплю внутренний блок.
Затем, все подключаю к наружнему блоку. Стараюсь, что бы не было перекосов трубки, при прикручивании. И лишних изгибов.
На 12-й трубе есть слабые вмятины, допустимо???
Заломы исключаются полные???
Если что то делаю не так, поправьте...
На одну установку под ключ, уходит 3-4 часов.
При монтаже гайки не прячь в дырку, не пережимай 6 трубку, дренаж проложи без подъёмов, 12 не заломай при сгибе. Перед вальцовкой труб потренируйся на огрызках. Дело в принципе не трудное, много легче ремонта "ящиков", но более трудоёмкое. Соединения проверь мыльной пенкой. В общем пусть твой первый блин не станет комом. Удачной охоты
Не совсем понял выражение:
При монтаже гайки не прячь в дырку.
Не пережимать 6 ю трубу (ей не сложно придать нужную форму, податливая) или имеешь ввиду не перетянуть гайку???
Уже освоил спайку трубок, понравилось
У нас 41-45 С.
5-6 литров воды выпьешь, пока в очень теплом помещении заработает чудо техника :D
:) Вся прелесть в том что часа 4 ковряешь сплиит и выпьешь кучу воды а под конец работы запускаешь кондик и охлаждаешся.
Возможно имелось в виду 3/8 туба. По гайкам - делай так что бы доступ к гайкам был всегда (спрятаны за внутренним блоком а не в стене).
Слабые замятины допустимо на 12 трубе , но лучше их выправить вальцовкой. Заломы вообще исключаются.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
По гайкам прошу уточнить.
Те сплиты, что ставил на внешнем блоке имеют подключение к жестким соединениям, там где краны и клапан.
Гайки, которые от внутреннего блока? Тогда понятно. По логике, их разумный человек не должен в стену запихать. Как дважды два, понятно.
Если конечно установка не цыганская, а завтра сотовый не берет :sor
Про применение вальцовки, спасибо, к месту!!!! :)
Какие фреоны применяются?
Какие универсальны, бывают ли такие?
В чем отличие?
Дозаправка делается, по давлению? или в граммах по весам.
И какое давление должно быть в системе? при средней температуре 25-30 градусов.
Допустим мы хотим переместить сплит уже работающий ( удлинить трассу на 2 метра), как правильно поступить???
ALEX Marx пишет:
Допустим мы хотим переместить сплит уже работающий ( удлинить трассу на 2 метра), как правильно поступить???
Собрать фреон, перекр вент на тонкой трубке и прикуриваешь, затем отстреливаем бычок и перекрываем толстую трубку, отклучаем кондюк пультом, затем из сети, если есть фреон(в балоне, не из кондея), то пусти немного в систему для избыточного давления, чтоб при свинчивании трубок воздух не попал в систему(важно в прибрежных районах, ибо там высокая влажность) трубки лучше прикрыть сразу, чтоб не попала всякая фигня пока будешь возиться снаружкой. Прежде чем зажать трубки, опять продуй систему фреоном, то есть закрепив толстую пусти фреон(газ, не жидкость) сек через 5 закр балон и как перестанет сопеть зажми тонкую. Если вакумник, то можно не ипаться с фреоном :D
ALEX Marx пишет:
Можно из компрессора сваять, удобно ли будет???
Смотря как "оформишь", вот aluk юзает мирэкл девайс, как poulel писал "никто Вам не помешает упаковать эту байду в коробку, покрасить её красным, нарисовать чёрного жеребца в жёлтом щите и написать через всю коробку по диагонали (скромно так) Ferrari, stantion of evacuation of hreono (raznyh sortov). Made in Amerika." :D