Учет тепла и холода в системе чиллер-фанкоил
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Установка и монтаж Учет тепла и холода в системе чиллер-фанкоил

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Учет тепла и холода в системе чиллер-фанкоил»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 7265Тема: «Учет тепла и холода в системе чиллер-фанкоил» в форуме: Установка и монтаж
#1
Уважаемое сообщество!
Есть ли у кого-нибудь опыт установки счетчиков тепла/холода в системах "чиллер-фанкоил", расскажите какие могут быть трудности или особенности.

AirPaul
_______________________
every bullet has its billet
Профиль
E-Mail
#2
У меня был такой случай... На одном объекте была запроектирована и выполнена в железе комбинированная система теплохолодоснабжения: автономная котельная + теплые чиллеры с единой системой трубопроводов... Котельная имела мощность свыше 300кВт, поэтому по требованиям СНиПа в ней должен быть предусмотрен теплосчетчик. Естественно Энергонадзор потребовал от нас выполнения данного пункта. Однако вскоре выяснилось, что теплосчетчики как правило не могут считать холод (имеется в виду холодильная мощность или энергия). Расход - пожалуйста, температура - пожалуйста, но в тепловычислителях не заложен алгоритм расчета при температурах ниже 10-20С... Для теплосчетчиков это и не нужно в общем-то. Для учета холода требуется специсполнение счетчика. Не каждый производитель возьмется делать 1-2 прибора на заказ. Здесь можно посоветовать следующее: поставить расходомеры, термодатчики и использовать для вычислений программируемый контроллер (естественно кто-то должен его запрограммировать). Вообще лучше конечно обратиться в специализированную фирму, которая занимается установкой приборов учета.

Желаю успехов,
stranger...
stranger...
Профиль
E-Mail
#3
Большое спасибо за ответ!
И еще вопрос - как учитывать тепло/холод с конкретного фанкойла или квартиры?
Просто на ответвлении к квартире/фанкойлу ставить после 2х(3х)- ходового клапана расходомер, а общую энергию по теплу/холоду раскидать в соответствии с покозаниями каждого водомера? Если так то должно существенно возрасти сопротивление системы.

_______________________
every bullet has its billet
Профиль
E-Mail
#4
Такую систему я просчитывал чисто теоретически. В основу была положена следующая идея: на выходе из гидромодуля установлен расходомер с интерфейсом, информация заведена на контроллер. На каждом фанкойле на входе и выходе труб установлены цифровые датчики. На каждый фанкойл определен коэффициент. какая доля расхода на него приходится и в зависимости от перепада температур получается холодопроизводительность фанкойлов. информацию предполагалось передавать по силовым проводам. поскольку система проектировалась для гостиницы. то по этому же терминалу предполагалось передавать служебную информацию: датчик присутствия. пожарный датчик. сигнал тревоги. проект реализован не был - Заказчик не дал денег.
Михаил
Профиль
E-Mail
#5
PS. Такая система является НЕКОММЕРЧЕСКОЙ. Она предназначена для внутреннего учета.
Михаил
Профиль
E-Mail

   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.