Скорость теплоносителя-3
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Установка и монтаж Скорость теплоносителя-3

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Скорость теплоносителя-3»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 4564Тема: «Скорость теплоносителя-3» в форуме: Установка и монтаж
#1
Поговорим немножко о гидравлической балансировке. В двух словах это выглядит так: Допустим общий расход 12 м3, расходы 0,4м3., 0,8м3., 1,2м3., 1,5м3., и т.п. Насос подбираем, допустим V-12м3, H-6м.вод.ст. Задача регулировочной арматуры довести до каждого потребителя именно то кол-во теплоносителя, сколько нужно, не больше и не меньше. Когда не делают регулировку получается следующая картина: через одни потребители перерасход 10-70%. Через другие дефецит. Если считают по самой дальней ветке, то хар-ки насоса получаются V-16м3, H-10м.вод.ст. что тоже плохо, так как расчетные и реальные скорости теплоносителя различны. Поэтому мне не понятно как можно делать без балансировки. Насчёт Kvs, у меня нет данных. Фанкойлы считаю ECOFLAM, есть данные только о расходе и сопротивлении. Да, кстати не реально в моём случае сделать подводку одной длины. Но дело не в расчётах, я создаю компьютерную модель системы, и вижу в реальном времени где какой расход, какое сопротивление и пр. У меня вопрос -какую максимальную скорость теплоносителя можно принимать, хотя по идее надо ориентироваться на макс.скорость регулировочной арматуры. С уважение Алексей!
Профиль
E-Mail
#2
Уважаемый Алексей !
не логичнее обсуждать все в одной теме?..
Существует один путь обойтись без балансировки- то что у нас
называется система с попутным движением воды,а у "них" return revers,
требуется еще одна труба, группа однотипных фанкойлов обьединяется фрагментарно
или полностью.По поводу балансировки рекомендую ознакомиться с продукцией
фирм TECOFI, BROEN-Ballorex.
Выбор скоростей должен определятся Вами исходя из допустимых шумов ,условий прокладки,
приемлемых потерь давления (и даже имеющихся труб).Так на магистрали проложенной по
корридору 3-4м/с, на зональных отводах 2-2,5м/с, к конечным нагрузкам до 1,5м/с
если высокие требования к шумам рекомендую 0,8м/с, на пластике скорость можно немного
увеличить,на меди уменьшить.Опирайтесь на здравый смысл,а не на чужой проект.
Профиль
E-Mail
#3
Рекомендованные размеры труб - расход не более ... -
1/2" = 0,126л/с,3/4" = 0,315л/с,1" = 0,63л/с,1-1/4" = 1,26л/с,
1-1/2" = 1,89л/с,2" = 3,15л/с,2-1/2" = 5,67л/с,3" = 10,08л/с
просмотр бесплатный! ;)))