Скорость теплоносителя
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Установка и монтаж Скорость теплоносителя

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Скорость теплоносителя»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 7322Тема: «Скорость теплоносителя» в форуме: Установка и монтаж
#1
Уважаемые господа проектировщики!
У меня ещё один вопрос. Какую предельную скорость может иметь теплоноситель в системе чиллер-фанкойлы.
Дело в том, что у меня есть один образец расчётов такой системы, выполненый не мной, там скорость принята 1,5 мсек. Это сделано для того, чтобы использовать PEX-Al-PEX Д=16мм. Но я по опыту знаю, что при таких скоростях шум термозапорной арматуры превышает 50Дб.
А ведь в фан-койлах стоят трёхходовые клапана, их характеристики мне не известны.
Профиль
E-Mail
#2
Принимайте 1-1.5м/с... У меня была система, где скорость даже превышала местами 1.5м/с. Пластиковые трубы (и ваш металлополимер) позволяют увеличивать скорость, т.к. у них низкие потери на трение. Ничего не шумело... К тому же клапаны вы наверное спрячете клапаны за потолок или под кожух фанкойла. Это в любом случае ослабит шум.

stranger...
Профиль
E-Mail
#3
Рекомендую нижний предел скорости теплоносителя - 1.2 м/сек. Оптимальный - 1.5 м/с. А в аппаратах для отделения воздуха рекомендую 0,2 м/с. И тщательно считайте трехходовые краны - их сопротивление на отдельных режимах соспоставимо с сопротивлением фанкойла!
Михаил
Профиль
E-Mail
#4
Вообще то, я применяю критерием расчёта, потери по длине, а именно для сетей холодоснабжения 250 Па/м. Тогда получается, что в трубах с меньшим диаметром скорости меньше, а с большим больше. При этом можно смело трубы до д-50 включительно принимать медными, а большие по диаметру стальными (нерж), из-за дороговизны медных труб больших диаметров, и из-за их плохой износостойкости. В нескольких проектах работает хорошо. Именно в таких сетях важен точный гидравлический расчёт. Шум на вентилях оттого, что при расчёте "на глаз" насос принимается более мощный чем надо. В любом случае, перепад давлений на подаче и обратке около насоса, не должен превышать 80 кПа.
С уважением Владимир