ПОМОГИТЕ, проконсультируйте по по установке моноблока Carrier
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Установка и монтаж ПОМОГИТЕ, проконсультируйте по по установке моноблока Carrier

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «ПОМОГИТЕ, проконсультируйте по по установке моноблока Carrier»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 7039Тема: «ПОМОГИТЕ, проконсультируйте по по установке моноблока Carrier» в форуме: Установка и монтаж
#1
Подскажите, если кто сталкивался с подобной проблеммой;
Моноблок Carrier 51АКМ (с эл.тэном) поставили в жилой комнате. Наружная стена кирпичная, толщина 70 см. Пробурили в ней отверстие коронкой на 6 5мм, с наружной стороны поставили обратный клапан и решетку. Включили моноблок на холод, он проработал 7-10 мин и компрессор отключается, продолжает работать в режиме вентилятора и больше компрессор не подключается.
Думали брак, привезли в офис, запустили без отвода воздуха наружу, компрессор проработал часов 8-10 - все нормально.
Расширили отверстие в стене до 100мм (выходгой диаметр шланга 90 мм), оставили клапан и решетку - проработал 45 мин, требуемую температуру не нагнал, отключился и больше не включался.
Вопрос: напора воздуха моноблока не хватает, чтобы продавить стену, компрессор греется и выключается?
На сколько нужно увеличить диаметр в стене?
Раньше с моноблоками Carrier не сталкивались, а Delonghi при подобных монтажах работали нормально.
Профиль
E-Mail
#2
Все хорошо описано, а вот длина воздуховода не указана? Вернее полная длина линии выброса. Возможно у вас очень большое сопротивление в воздуховоде.
Обычно используется штатный воздуховод и его длины должно хватать на выброс теплого воздуха наружу. И чем короче и прямее он уложен, тем лучше. Ведь мобильник не высоконапорный канальник:).
A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
Профиль
E-Mail
#3
Добрый вечер!

Прав bigor_2. Моноблоки не расчитаны на преодоление большого сопротивления. На обратном клапане на 100 мм, типа RSK100, при расходе воздуха в 200 м.куб./час падение давления 80-90 Па. Плюс падение давления на решетке 20-35 Па. Итого 100-120 Па. А если и воздуховод не штатный, тады еще больше получится.
Выход один - ставить штатный воздуховод и без решетки.

С уважением, AleXa.
Профиль
E-Mail
#4
Замените на Delonghi. Вы, не первый, кто на
этих "аппаратах" обжигается.
Профиль
E-Mail
#5
Уважаемый "stans", если Вы не читали инструкцию по монтажу данного кондиционера, то не задавайте пожалуйста больше глупых вопросов.
Профиль
E-Mail
#6
Уважаемый alex_nic, а вы что монтируете кондиционеры всегда строго соблюдая инструкции по монтажу?
Профиль
E-Mail
#7
Ух ты! Сильный вопрос. Ну что ж, удачи Вам коллега!