Правильный монтаж VRV.
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум Установка и монтаж Правильный монтаж VRV.

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Правильный монтаж VRV.»


Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 
Регистрация

  Просмотров: 707Тема: «Правильный монтаж VRV., УЗО 0.1А» в форуме: Установка и монтаж
#1
Инструкция по монтажу FGL VRV-2

Рисунок

Требуется ли подключение УЗО 0.1А в цепи эл. питания внешнего и внутренних блоков?

Рисунок

Нигде на объектах FGL VRV-2 я не встречал УЗО 0.1А.
Установлены только автоматы на внешний блок и внутренние блоки.

В VRV DAIKIN тоже, как правило, не установлены УЗО 0.1А.
Поэтому компрессор, при пробое обмоток на корпус, утягивает за собой плату инвертора.
Отредактировано: Тетраэдр 01-07-2018 08:18
Профиль
E-Mail
#2
Может, вместо узо, принять меры, минимизирующие вероятность выхода компрессора из строя?
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#3
Тетраэдр,

Требуется ли подключение УЗО 0.1А в цепи эл. питания внешнего и внутренних блоков?

1. Насколько помню в монтажной инструкции такое требование есть.
Но УЗО денег стоит. think


В VRV DAIKIN тоже, как правило, не установлены УЗО 0.1А.
Поэтому компрессор, при пробое обмоток на корпус, утягивает за собой плату инвертора.

2. УЗО не спасёт IPM
С уважением,
Alex2001
Профиль