Как подключить сплит на провода 2*2,5мм + 2*0,75 с внешним питанием?
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Установка и монтаж Как подключить сплит на провода 2*2,5мм + 2*0,75 с внешним питанием?

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Как подключить сплит на провода 2*2,5мм + 2*0,75 с внешним питанием?»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 9890Тема: «Как подключить сплит на провода 2*2,5мм + 2*0,75 с внешним питанием?» в форуме: Установка и монтаж
#1
Добрый день.
Нужен совет.
Клиенту строители пару лет назад сделали трасу. Питание бросили на улицу на внешний блок. Между блоками лежит 2*2,5мм + 2*0,75мм. Даже не знаю, что клиенту предложить. Добавить провода не выходит, так как все в готовых стенах. Кондеи еще не куплены.
Возможно, есть сплиты, которые можно запитать паралельно, а включение, что-бы ишло по 1 сигналке, вторая - на вентилятор. Ну а обогрева не будет.
Если есть варианты, подскажите пожалуйста.
Спасибо.
p.s. вот нашел LG серии SWC. На рисунке вообще один управляющий провод. Или ошибка.
Рисунок
Outdoor.JPG (52,63 КБ) [ Скачать ]
Отредактировано: pashadec 20-05-2015 17:36
ошибка
Профиль
E-Mail
#2
Да. Один управляющий, а в чем проблема? У всех инверторов и у многих on\off так сделано. 1- фаза 2- нейтраль (он общий и для фазы и для сигнального кабеля) 3- сигнальный.
Профиль
E-Mail
#3
а почему самый правильный вариант в такой ситуации не рассматриваете - купить кондюк с питанием на наружку? Панас инверторный, например.
Тут поддержу предыдущего оратора что на многих инверторах 4 жилы хватит, не только на панасонике.
Отредактировано: vityap 20-05-2015 17:50
गते गते पारगते पारसंगते बोधि स्वाहा
Профиль
E-Mail
#4
Так тот LG, схема от которого приведена как раз с питанием на наружку.
Профиль
E-Mail
#5
Спасибо. Тема закрыта.
Профиль
E-Mail
#6
Хоть бы написали как решили вопрос, интересно же.
गते गते पारगते पारसंगते बोधि स्वाहा
Профиль
E-Mail
#7
Извините.
Предложил LG серии SWC с запиткой внешнего блока. По трассе на 2*2,5мм пущу фазу+ноль, на 2*0,75мм - управление+земля.
Думаю все будет ОК.
Профиль
E-Mail
#8
Землю пускать по 0,75 мм наверное не лучшее решение. Я бы ее лучше вообще не подключал. Я конечно понимаю что это не правильно. Но из 2-х зол надо выбирать меньшее.
Профиль
E-Mail
#9
на чем экономите? на одной жиле в кабеле? 2*2,5????? Вы наверное таксист или сантехник?
Профиль
E-Mail
#10
Кто экономит?
गते गते पारगते पारसंगते बोधि स्वाहा
Профиль
E-Mail

   

 