Монтаж Daikin VRV IV
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Установка и монтаж Монтаж Daikin VRV IV

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Монтаж Daikin VRV IV»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 10259Тема: «Монтаж Daikin VRV IV» в форуме: Установка и монтаж
#1
Итак, ребята дела в следующем. Монтируем ща эту штуковину с кассеными блоками FXZQ32A. При установке панели, обнаружили , что в комплекте с ней, на проводе, который втыкается в разъем Х36, привязана премычка (зеленая), которая втыкается в разьем Х80. Прежде, на VRV III, разьема Х80 ваще нет. Позвонил в сервис Daichi, так те мычат в трубу и не знают, надоли его устанавливать и зачем он вообще. В Фениксе ваще ни слова про это, даже на эл. схеме этот разъем есть, а ниже в таблице описания его нет.

Кто в курсе че жто на штука Х80?

И еще вопрос, какова марка ИК пультов для кассет серии VRV IV? Те, чио были для VRV III не подходят. Там в панеле теперь одно место куда можно плату воткнуть и провода не хватает до мозгов блока. Чио интересно панель крутить нельзя, ставится только в одном положении.
Профиль
E-Mail
#2
У тя же есть супер сервисник . Он , что таких вещей не знает ?
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#3
Об этом в Daichi не знают, ибо ни в какой документации данный факт не описан. А если нет где почитать, то как об этом знать? Причем монтируем VRV IV в первый раз. Понятно скоро и сами узнаем.
Профиль
E-Mail
#4
Добрый день!

Вопрос конечно идиотский, НО.... а внутренние блоки для IV - й серии?

Если в Daichi не могут помочь, в "Юнайтед Элементс групп" позвоните, возможно помогут в решении этого вопроса. И конечно же лучше сразу точные модели блоков приготовить - ответ быстрее получите. Москва, наверное лучше в U.E. Engineering +7 (495) 790-77-07. Спб. - +7 (812) 718-55-11.

С Уважением,
Профиль
E-Mail
#5
Блоки 4 серии. Буква "А" об этом говорит. С ИК тоже разобрались. По инфе от Daichi пульты не подходят.. Странно, но они работают. И Х80 трогать не надо. Только вот бы узнать зачем она?
Профиль
E-Mail
#6
уверен, что перемычка, а не резюк? может сетевой доступ активировать для санкций ))
Профиль
E-Mail
#7
X80 может идти на соединение с набором датчиков на внутреннем блоке, которые согласно тех. документации на аппарат являются доп. оборудованием.
Не должно личному знакомству с художником быть прежде знакомства с его творчеством (ибо тогда не знаешь как к этому человеку следует относиться)
Профиль
E-Mail
#8
To frosh
Вы когда написали про разъем X80, вы из какого источника брали информацию?
Может это разъем задействуется в зависимости от типа декоративной решетки? BYFQ серия С или В?
Профиль
E-Mail
#9
to Leningrad
посмотрел в Фениксе документацию на аппараты четвертой серии - на монтажной схеме две панели с разъемами Х36 и Х80 BYFQ60C и BYFQ60B, обведенные пунктирной линией – выходит что Х80 идет на декоративную панель.

to Кондейщик
Поскольку декоративная панель как доп. аксессуар не указана – одна из двух, представляется, должна быть и следовательно Х80 должно быть подключено.
Не должно личному знакомству с художником быть прежде знакомства с его творчеством (ибо тогда не знаешь как к этому человеку следует относиться)