Sey255 пишет:
Нашел причину утечки - герметик (для резьбы) попал под вальцовочное соединение.
Не используйте водопроводные трубы в конструкции,вообще.
При нормальном усилии затяжки ,правильный герметик утечки не даст.
При правильной вальцовке,дорогом и качественном инструменте,достаточном усилии затяжки герметик не нужен.
Есть специальные герметики ...+ специальные трубы для кондиционирования + правильна -АДЕКВАТНАЯ вальцовка + правильный навык + правильное и умелое использование вакуометра . Его нельзя использовать при давлении фреона , иначе ему приходит кирдЫк !!!! А хороший стоит не менее 2,2 -3 тыров А очень хороший в районе 7-9 ....
Запустил фреон в систему, краны открыты. Сплит не включал. Давление 11 бар (после заправки было 15). То есть фреона около 70% (Правильно?). Потерял часть в процессе тестов на утечки. Насколько опасно запускать сплит при таких условиях? Если недолго - хочу проверить на утечки масла.
freezer41 пишет:
а с недорогим инструментом он лет так через 10 утечет
Да это понятно.Имел в виду эксцентриковую вальцовку(для новичка самое то).
Если новая не покоцаная китайская вальцовка за 20уе то тоже всё нормально будет(ну как повезёт с китайцами).Просто у некоторых монтажников видишь старую дешовую китайскую вальцовку у которой конус наверное рашпилем ровняли или от старости уже такой.Мороз по коже.Но у них хоть опыт есть,гарантированной утечки.
А на счёт достаточного усилия затяжки вы наверное в курсе, что монтажёры не дотягивают специально?Боятся сломать гнилые гайки или сорвать резьбу,чтобы не залететь на несколько э долларов-замена гайки или крана,заправка, плюс потеря времени.Лучше типа недотянуть чем перетянуть.
А гарантированная утечка(оговоренная в инструкции)-им прибыль по дозаправке через год,два.
Так что удивлён -о каких 10 годах идёт разговор вообще.
Цитата
Sey255 пишет:
Давление 11 бар (после заправки было 15).
410 чтоли?Температура на улице и по таблице смотрите.У вас на манометре есть шкала зависимости давления от температуры,для разных хладогентов.
Вообще то давление в системе при выключенном компрессоре это "ни о чём".
Почитайте литературу для начала чтоли.
Давление газа в замкнутом сосуде,который находится там и в ЖИДКОЙ фазе, зависит только от температуры а не от его количества(как только для газа),а вот давление на всасе компрессора уже зависит и от количества фреона и ещё кучи параметров(в основном от ТЕМПЕРАТУРЫ на улице и в помещении где стоит сплит),поэтому давление на всасе в газовой магистрали КОСВЕННЫЙ параметр.
Недолго запускать не опасно.Должны по идее обмерзать краны.
Дам маленький но дельный совет. Гайку 1/4 новичкам, да и опытным лучше всего затягивать маленьким шведиком. Тогда нужно быть отмороженым что бы им перетянуть гайку.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Перезаправил сплит. Прошелся пеной - утечек не нашел. Включил, потестил. Холодит хорошо. Греет прилично. В режиме нагрева (когда давление в трубках максимально) - выход масла - ноль по всем соединениям.
Спасибо!!!
Почитал свои вопросы, — детский сад, конечно... Сейчас ставлю кондиционер без проблем (на дачу отвез). Есть одна проблема, — за зиму фреон утек. Ну, не совсем, но пол мощности конд. потерял. Вальцовка (сам процесс) у меня, конечно, не на уровне, вот и подтекает...
Спасибо всем, кто отвечал на вопросы!
А прошлым летом я вот таким же способом (задавая глупые вопросы, но уже поменьше) водопровод на даче провел: насос в сважину, труба до дома, разводка по дому, бойлер, пара умывальников, душевая кабина. Все сам делал. Качество, конечно, не "евро", что-то подтекает, что-то недоделано... Но работает!
А ведь до того без консультации на этом форуме шланг побаивался прикрутить.
Еще раз всем спасибо!