Здравствуйте ув. Форумчане! Не могу понять стоит ли дозаправлять фреоном кондиционер. Дело в том, что не внешнем блоке газовая трубка покрылась инеем (только газовая). Давление 3,9бар. Кондиционер Media 12BTU.
Заранее благодарен за помощь!
Если "3,9 бар" - это Ваше давление на всасывании - у Вас температура кипения в испарителе около нуля градусов - недозаправка явная.
А давление нагнетания какое? И температура жидкого хладагента на выходе из конденсатора какая?
Если температура конденсации тоже низкая - явная недостача.
В одной из тем форума (2 страничка) автор писал о проблеме похожей на мою(кондиционер у него такой как и у меня и давление после установки 3,1-3,5бар), но четкого ответа на вопрос никто не дал. Мне кондиционер устанавливали пол года назад утечек не было (сослаться на утечку фреона из-за некачественного монтажа нельзя, перегиба трубок тоже нет, стружка в трубы не попала, воздух откачен вакуум насосом). Давление было 3,5бар по моей просьбе его немного дозаправили до 3,9бар. Я не знаю правильно ли мы сделали? На форуме очень популярна книга Котзаогланина но согласно ей давление на всасе должно быть в районе 4,5бар. Может ли быть так, что это давление является проектным и нормальным для этого кондиционера?
Естественно покрылась. 3,9 все таки.
Только на этом приключения не закончатся. У вас перегрев никакой. А это значит что нет достаточного теплосъема с внутрянки.
Как был у вас влажный ход в компрессоре, так и будет. Только чуть сильнее.
А компрессор от такого долго не живет.
если сильно хочется - измерить перегрев,
попробовать трюк с картонкой на конденсаторе,
осмотреть вентилятор внутреннего блока...
Цитата
Denni пишет:
Если "3,9 бар" - это Ваше давление на всасывании - у Вас температура кипения в испарителе около нуля градусов - недозаправка явная.А давление нагнетания какое?
Nikkar пишет:
ну это на недозаправку вообще не походит
Спорить нам - нет никакого смысла, ибо все равно мы "лечим пациента по телефону" и не можем учесть все необходимые параметры, чтоб делать окончательные выводы (а автор на предоставление параметров "скуповат" :D )
Инфу я ему дал.
Название
Цитата
Oleg1985 пишет:
книга Котзаогланина
Ему знакомо, что уже неплохо.
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
To Denni ни один пункт из вашей замечательной таблицы диагностики не подходит к описанному.
Я понимаю было бы 2 бара, а так почти 4 автор не указал уличную температуру.
Пусть меряет перегрев...
Тогда вопросы изщезнут.
Вообще тема то не одна такая - штуки три или четыре с обмерзанием газового крана.
Oleg1985 пишет:
Здравствуйте ув. Форумчане! Не могу понять стоит ли дозаправлять фреоном кондиционер. Дело в том, что не внешнем блоке газовая трубка покрылась инеем (только газовая). Давление 3,9бар. Кондиционер Media 12BTU.
Блоки чистые? Температура на улице и в помещении? После этого - делайте выводы.
Nikkar пишет:
да что вы все заладили, Самсунги при невысокой температуре новые после монтажа почти на всех обмерзает газовый кран
Каюсь про заводской косяк с конденсатором не подумал. Но температура на выходе из испарителя ниже нуля тоже не есть гуд.
Если оставлять его жить, то дозаправлять обязательно.
Мерять переохлаждение и если будет высокое, то поставщику претензию. А конденсатору либо слегка меньше оборотов + слегка картонка на часть сечения (только она одна не поможет), либо к поставщику на замену.
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Nikkar пишет "да что вы все заладили, Самсунги при невысокой температуре новые после монтажа почти на всех обмерзает газовый кран"
Да ну на....,я с самсами плотно завязан, такая проблема типична для 24 смонтироваными монтажниками с кривыми руками, сегодня у меня хитачи был с такой проблемой, я с монтажниками на хенеси поспорил, что у них руки кривые, через пару дней внутрянка у меня будет, по результату отпишу( п.с. всё это касается чистых блоков)
Вообще тема то не одна такая - штуки три или четыре с обмерзанием газового крана.
В том то и дел, что не одна! Я прочел на форуме аналогичный вопрос. У автора, который его задавал, такая же проблема (давление 3,1-3,5бар и с таким же кондиционером (Media 12BTU)). То есть нас с одинаковой проблемой уже на форуме двое. Это меня и ввело в заблуждение, ведь кондиционер у меня почти новый, стоит только 6 месяцев, а давление 3,5бар (3,9 стало после того как мне его немного дозаправили), грешить на некачественный монтаж и перегиб трубок нельзя (все проверено). Возможно ли, что давление 3,5 для этого кондиционера нормальное давление запроектированное на заводе? Или же брак в изготовлении наших (как минимум еще одного человека на этом форуме) кондиционеров? Или недозаправили фреоном на заводе?
С уважением...
Очень благодарен за обсуждение вопроса. Получил немало полезной информации. Спасибо!
штирлиц пишет:
я с монтажниками на хенеси поспорил, что у них руки кривые, через пару дней внутрянка у меня будет
и в чем заключаелась кривость их рук?
to Oleg1985
Цитата
Oleg1985 пишет:
Возможно ли, что давление 3,5 для этого кондиционера нормальное давление запроектированное на заводе? Или же брак в изготовлении наших (как минимум еще одного человека на этом форуме) кондиционеров?
измерейте перегрев ХА на испарителе, его величина даст одназначный ответ на то заправлен он или нет...
при 3,5 бар газовый кран может обмерзать при нормальной работе, а нормальное оно или нет - одному производителю известно...
Nikkar пишет:
и в чем заключаелась кривость их рук?
Приехал к клиенту, панас 24, диагноз через 3 часа работы обмораживается газовый клапан и внутрений блок, давление низкое перегрев стремиться к нулю, дистрибьютер не запаян, о чём говорит равная Т на всех секциях внут блока(и равномерное покрытие влаги на оных), в глаза сразу бросилось, что при монтаже трубы внут. блока выворачивались на 180 град, вывод: заломали трубу, монтажники профи гнут пальци, типа не могет быть, косяк в заводской недозаправке, ну я с ними и поспорил, что это кривой монтаж, завтра должны привезти внутрянку, посмотрим....
Nikkar пишет:
на этом месте там прям на трубах заводские пружины - изогнуть надо постараться...
готовте Хенеси
заводские пружины не спасают, только профисионализм, многие, в часности "бывшие таксисты" выворвчивают трубы как есть, взял и вывирнул, а правильно сначала почти выпрями, а потом согнуть куда надо, я не первый кондёр снимаю с гарантии по этой причине
штирлиц пишет:
заводские пружины не спасают, только профисионализм, многие, в часности "бывшие таксисты" выворвчивают трубы как есть, взял и вывирнул, а правильно сначала почти выпрями, а потом согнуть куда надо, я не первый кондёр снимаю с гарантии по этой причине