На самом деле, я уже встречал подобное конструктивное решение в одном из коттеджев на рублёвке. Собрана система была более 10-и лет назад, проектировала и собирала одна из фирм которая сейчас являтся одним из китов поставщиков систем кондиционирования.
Смонтирована была система для 3-х этажного коттетджа, на базе канальных блоков Toshiba мощностью 64кВт каждый. До нашего появления система ни разу не работала!!! Приезжало много народу и никто не смог ничего сделать. Залили фреоном до остановки компрессоров и т.д.. Даже фильтра в системе не нашли .... Я уже не говорю о том что по всей видмости монтажникам которые собирали систему даже в голову не пришло, что во внутренних блоках канальников могут быть 3-х фазные двигатели!!!
Вобщем система работала так же, забирала воздух с улицы прогоняла через внутренний блок и загоняла по каналам вентиляции в помещения. После изучения системы и наших манипуляций блоки начали работать так как им положено, в результате в помещении получилось такое давление (а блоки надо к слову сказать были высоконапорные), что сил открыть какую либо дверь выходящую на улицу реально не хватало!!! Заказчик был в шоке, за всё время (напомню система была смонтирована более 10-и лет назад) так не работала!!!
После долгих дискуссий "а что делать"? Остановились на выборе установки обычных сплитов, а систему более не трогать....
P.S. прежде чем чего-то собирать подумайте как это будет работать .....