устанавливаем кондиционеры в аппаратных помещениях мегафона по 2 шт и к ним прилагаются их согласователи работы-переключают их по очереди через 34 часа так вот этот согласователь как-то заблокировал один сплит и теперь не получается его запустить внутренний сплит не дует и еще вопрос как запустить сплит на охлаждение если темпер. ниже установленной(где датчик) сплиты Daikin
p.s. опыта не много только начинаем->извините за глупые вопросы
fel пишет:
запустить сплит на охлаждение если темпер. ниже установленной(где датчик)
Сорри, а это вам зачем приспичило? Ведь датчик стоит на внутреннем блоке, и, понизив температуру ниже точки росы, Вы получите конденсат...Да и вообще, надо ли ТАК понижать температуру? С чем это связано?
fel пишет:
этот согласователь как-то заблокировал один сплит
Как эаблокировал? Питание не подает? Или еще как? Я что-то не помню, чтобы в сплитах где-то была возможность дистанционно блокировать работу на уровне контроллера. Скорее, у Вас простая релейная схема с таймером, и кто-то накрылся - либо контактор, либо таймер... Ищите. Схемка, по идее, должна быть...
этот СРК(согласователь) подключается через адаптер к плате PSB так что он возможно заблокировал контроллер, а могут ли быть другие причины почему сплит повис. симптомы: крутит жалюзи, а не дует? Спасибо
jetcool, а питанием он по-моему не управляет т.к. при нормальной работе CРК питание есть на обоих сплитах- один работает, а другой просто иногда открывает жалюзи
Этто КАК???? :o Открывает, значицца....И зачем бы, если работать не собирается??
Повторюсь: возьмите схемку этого согласователя и посмотрите, куда он включен. Объясняю - на стандартном сплите НЕТ клемм для подключения внешнего управления. Точка.
Ежели жалюзи крутит - значит, не помер окончательно. Но, я думаю, согласователь тут ни при чем - похоже на неисправность самого сплита.
Цитата
fel пишет:
при нормальной работе CРК питание есть на обоих сплитах
Цитата
fel пишет:
согласователи работы-переключают их по очереди через 34 часа
Здесь Вы противоречите сами себе. Определитесь, наконец, с логикой работы системы.
2 fel
Девайс о котором вы говорите, выдает команду on/off для B внутреннего блока и ничего более. Поэтому если есть сомнения, то достаточно отключить разъем на РСВ внутреннего блока, через который осуществляется связь с девайсом. Если внутренний блок вернется к жизни, значит проблема в девайсе или в кабеле подключения.
Цитата
fel пишет:
симптомы: крутит жалюзи, а не дует?
может он в режиме нагрева?
A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
добрый день
после отключения от PSB платы и полном отключеия-вклключения питания с автомота из ВРУ сплит ожил
bigor_2 наши сплиты без ф-и обогрева
jetcool,
а вот схемы согласователя у меня нет-как работает до сих пор ума не приложу
Sir, пультов два
согласователь так до внятной работы довести не удается, возможно в нем проблема на следующем обЪекте попробуем установить другой-посмотрим как себя поведет
To fel
Возможно, скоро мы сталкнемся с такой-же проблемой.
Какая марка согласователей? кто выпускает? Под какие сплиты подходит? Можно-ли найти схему?
Про датчик температуры - если нет "шнурка" с "капелькой" прикрепленного к теплообменнику внутреннего блока, то скорее всего он на плате рядом с ИК-приемником или на плате индикации (выглядит тоже - как капелька).
Kompas, согласователь нашего(российского) производства вещь для меня показалась какой-то странной схем к ней не прилагается только схема разводки с адаптерами. есть мысль почему они так работают проверю при следующей установке
В таких системах должна присутствовать функция автоматического резервирования в случае поломки одного из сплитов. Может ли этот контроллер это делать? И, он что под ДАЙКИН заточен? с ME работать не будет?
СРК следит за питанием, при аварии одного включает другой, к нему подключается термостат если температура в помещение больше установленной на нем то работать дорлжну оба(вот этого у нас добиться не получается )
А сплиты, разве не инверторные? У них входная мощность очень низкая при малой производительности. Как контроллер по питанию может понять - неисправен инвертор или просто снизил производительность?
fel пишет:
СРК следит за питанием, при аварии одного включает другой, к нему подключается термостат если температура в помещение больше установленной на нем то работать дорлжну оба(вот этого у нас добиться не получается )
за питанием он не следит, а просто
Цитата
bigor_2 пишет:
выдает команду on/off для B внутреннего блока и ничего более
это просто таймер, который переключает кондиционеры.(между СРК и кондерами стоит еще адаптер на каждый) порог аварии, когда включаются оба кондера, задается термостатом. аварии и ошибки кондиционера СРК не отслеживает. проблема может быть в реле таймера. снимите его, там с обратной стороны есть свитчики, которыми задается режим переключения и время, по три на то и другое. попробуйте с ними разобраться. у нас никогда проблем не было. если что, пишите, постараюсь найти схему.
Общие сведения об изделии
Согласователь работы кондиционеров фирмы Daikin (далее изделие или СРК-2.1) предназначен для управления совместной работой двух кондиционеров фирмы Daikin серии Split, использующие адаптеры KRP413A1S. Функции СРК-2.1:
- Выполняет автоматическое управление технологической системой кондиционирования, включающей 2 кондиционера.
- Обеспечивает равномерную выработку ресурса рабочего и резервного кондиционеров.
- Включает в работу резервный кондиционер, если происходит аварийная остановка работающего кондиционера.
- Обеспечивает функцию автоматического перезапуска кондиционеров при случайном пропадании и восстановлении электропитания.
- Включает в работу все кондиционеры, если температура в помещении превышает заданную.
- Исключает несанкционированное (случайное) отключение кондиционеров с индивидуального пульта управления и изменение автоматически
поддерживаемой температуры.
- Обеспечивает индикацию нормальной работы кондиционеров.
- Осуществляет индикацию аварийной ситуации.
- Имеет выход для удалённого контроля аварийной ситуации (нормально разомкнутый контакт без потенциала (Iн=0,5 A, DC=24 В)).
Принцип работы
Для повышения надёжности системы технологического кондиционирования в
кондиционируемом помещении устанавливают два кондиционера, каждый из
которых способен отводить 100% тепловой нагрузки. В этом случае в произвольный
момент времени один кондиционер работает, а другой является резервным.
СРК-2.1 осуществляет попеременное включение одного из двух
кондиционеров через равные промежутки времени с целью равномерной выработки
ресурса кондиционеров. Время переключения задается таймером (4). На таймере
можно установить время переключения в пределах от 1 часа до 10 дней. При
поставке таймер установлен на переключение кондиционеров через 24 часа.
При переключении таймера через контакты 3, 4 (рисунок 2) замыкается цепь
1-го адаптера и включается 1-ый кондиционер, следующее переключение таймера
размыкает контакты 3, 4 цепи 1-го адаптера и выключается 1-ый кондиционер, в то
же время, через контакты 6, 7 замыкается цепь 2-го адаптера и включается 2-ой
кондиционер. Далее циклы переключений повторяются бесконечно, до тех пор, пока
есть напряжение питания модуля.
Адаптеры KRP413A1S позволяют включать и отключать кондиционеры через
штатные цепи управления кондиционеров без нарушений режима работы. Адаптеры
устанавливаются отдельно от каждого внутреннего блока кондиционера.
Индикатор (6) (рис.1) показывает включение 1-го кондиционера, индикатор
(7) показывает включение 2-го кондиционера. Сигналы о работе кондиционеров
снимаются с адаптеров (см. Инструкцию на адаптер KRP413A1S в приложении Б).
Если на работающем кондиционере возникает аварийная ситуация, то
автоматически в работу включается второй кондиционер. Сигнал аварии возникает
на контактах 1, 3 разъема S5 адаптеров и управляет каждым кондиционером через
СРК-2.1, при этом включается индикатор аварии и выдается сигнал аварии (клеммы
17-18, замкнутое состояние при возникновении сигнала неисправности работающего
кондиционера).
Если температура в помещении повышается и превышает заданное значение
на термостате, например, +26 оС, СРК-2.1 также включает в работу оба
кондиционера, при этом включается индикатор аварии и выдается сигнал аварии.
Повышение температуры может быть связано либо с нарушением нормальной
работы кондиционера, либо с нерасчётным увеличением тепловой нагрузки в
помещении. При понижении температуры восстанавливается нормальный режим
работы с одним кондиционером. Термостат (3) (рисунок 2) должен быть установлен
в месте, где температура воздуха соответствует средней температуре воздуха в
рабочей зоне помещения.
При работе кондиционеров с СРК-2.1 все режимные параметры работы
кондиционеров поддерживаются автоматически и не могут быть изменены синдивидуального пульта управления. Для изменения параметров с помощью
индивидуального пульта управления на СРК-2.1 имеется специальный
переключатель управления.
Уважаемый fel, вы сами запутались и других запутали. Пригласите-ка вы лучше спеца на объект. Он вам всё покажет и расскажет. А то так... со слов человека, который толком сам понять не может, что он держит в руках и что он только что с этим делал, ни о чем с уверенностью судить нельзя, кроме одного - где-то вы ошиблись.