Хотелось бы поинтересоваться у специалистов климатического бизнеса о мобильных кондиционерах. Меня интересуют какие-либо особенности, тонкости в установке, конструкции, которые не найдешь в стандартных описаниях сабжа. Например, на какое расстояние можно выводить шланг, можно ли удленнить его, особенности эксплуатации и т.п. Буду рад любой информации
Добрый день!
ToDilong!
Так описание по этим "бочкам" во всех СМИ навалом. А по установке, действительно лучше не связывайтесь - не стоит того. Когда хочешь съэкономить не на этом надо экономить. Если Клиент хочет, так опиши ему все прелести в полной картине - сам откажется не раз пробовал и всегда срабатывало.
С Уважением,
Объект: Пункт обмена валют.
Место расположения: крупный универмаг
Сплит вешать нельзя, т.к. начальство универмага не разрешает
Просто выкинуть шланг наружу - запрещает опять же начальство, т.к. "летом и так жара стоит, еще и от вашего пылесоса будет жар". Тянуть воздуховод требуют только в существующую вентиляцию. До нее метров 15 по прямой. так вопрос в том,во-первых, как состыковать существующий в комплекте с "пылесосом" шланг с дополнительным воздуховодом, во-вторых, имеет ли смысл выводить на такое большое расстояние, не "задохнется" ли?
Я бы давно отказался от этого объекта, но тогда автоматом теряю еще пять нормальных обменников, в которых ставятся обычные сплиты
DiLong пишет:
Тянуть воздуховод требуют только в существующую вентиляцию. До нее метров 15 по прямой.
Ерунда полная. при таких условиях работать не будет. Мало того, он, блин, так шумит и дует, что обменная тетка его и включать не будет. Не забывайте о конденсате. По теории, он может сливаться. а может и нет, распрыскиваясь на конденсатор. На практике - течет, подла, из всех дырок и может, смешиваясь с воздухом, выбрасываться в помещение. Кто там про экономию говорил? Он стоит как хороший сплит!!! Было дело, намучились с Делонгой. Так что подумайте, светят ли вам остальные сплиты, если заказчик насмотрится на эту порнографию и та тетка проклянет все на свете.
Самое обидное, что конкуренты уже выставили счет за него. Т.е. при моем отказе этот банк вряд ли продолжит с нами работу. Причем, на сколько стало известно, монтаж обходится дороже кондиционера или вроде того. Может какое дополнительное оборудование задействовано?
Какой монтаж? В розетку включить?
Там, видимо, другое "оборудование" задействовано :)
Сами решайте, только помните, всех денег на заработаешь и всех женщин не перецелуешь.
Когда они с эти обменником намучаются, тогда Вас добрым словом вспомнят. Хотя, и не факт.
DiLong
Не слушайте никого!
:censored :censored
Я продал несколько штук "AEG" и никогда не скажу, что испытал какие-то трудности.
Да, шумноваты маленько, но как быть иначе, если шумят сразу два вентилятора.
В сплитах шумит только вентилятор внутреннего блока, а здесь?
Со всеми всегда можно договориться, если есть возможность.
Гофра рассчитана на 2 метра с перепадом высот по удалению воздуха от 30 см до 120 см.
Желаемая длина гофротрубы должна составлять 50 см.
Мне кажется, что можно протянуть воздуховод в существующую вентиляцию; добавив в разрез вентиялятор с той же производительностью и сделав подключение одновременно с кондиционером.
Быть может, на первый взгляд, это покажется большой тупостью; но, надо помнить о том, что вас ждёт в будущем.
Вообщем, кто ищет, тот находит.
Не говори всего, что знаешь; но, знай всегда, что говоришь.
BIOTHERM пишет:
Я продал несколько штук "AEG" и никогда не скажу, что испытал какие-то трудности.
А как же работа компрессора, он же тоже шумит и установлен в этом "мобильнике".
DiLong - раскинь мозгами, что можно придумать, если тебе дают возможность тянуть шланг в существующий воздуховод, так возьми поставь в свободное место канальник и заведи в этот пункт два воздуховода - приток и рециркуляция, а чтоб додул поставь доводчики в воздуховоды. Подведи к рециркуляции еще и с улицы забор и будет у тебя не только кондиционер, но и вентиляция вдобавок. Объясни Клиенту, что без вентиляции и с кондиционером кассиршу сознание потеряет к концу рабочего дня.
С Уважением,
Мобильник это ж чистый лохотрон.
ПРОСТОЙ РАСЧЕТ
- расход воздуха на охлаждение конденсатора около 350 м3/ч, и этот воздух ВЫБРАСЫВАЕМ наружу, а с улицы череж окна двери и т.д. ПРИХОДИТ новый влажный и горячий воздух 35 гр 40%. ну и что получается на его охлаждение до 22 С надо около 2,5 кВт а сам кондиционер до 2,0 кВт.
ХОЛОД ОТ НЕГО МОЖНО ПОЧУВСТВОВАТЬ ТОЛЬКО РЯДОМ С НИМ (возле потока холодного воздуха), а в помещении тепература почти не опускается.
ЭТИ ИГРУШКИ (ДОРОГИЕ) дарим КАК ПОДАРКИ, как брелки на ключи машины
хоть немного, но он спасает, температура с 35 упала до 28 где-то, хотя там проходной двор и 4 компа стоят, трубу в окно выкинули и всё. большего от него не добиться никак, действительно, холодно на струе только. как вариант ставить в воздуховод вентилятор для подсоса, сам не пробовал - не знаю что получится. поставили в серверную один, воздуховод немного удлинили и пустили воздух под подвесным потолком в смежное помещение, бред конечно, но помогло.
Конечно бред, т.к. 1) из-за низкого КПД ввиду подсоса воздуха мощность должна быть раза в 1,5 больше сплита, т.е. расход электричества. 2) Производительность. Указанная производителем возможна только в условиях максимально короткой гофры и без изгибов. Гофра по своей структуре создает значительное сопротивление потоку, но если в прямой это не смертельно, то изгиб, особенно более 45 градусов, создавая значительные завихрения, очень сильно снижает скорость потока, а значит эффективность обдува конденсатора. Один изгиб на 90 градусов - 25% производительности нет. Не в такой степени, но так же отрицательно, влияет на производительность и длина гофры. Удлинять ее НЕДОПУСТИМО! Только если канальный вентиль ставить.