09LFM42-5-6D ф. CARRTIER Данный конденсатор имеет два контура (верхний большой и нижний малый) и в описании сказано что происходит переохлаждение жидкости до 8К. Монтажники представили схему соединения где показано соедиение контуров последовательно. Мне непонятно, каким образом происходит переохлаждение, если оба контура соеденены трубой такого же диаметра, просто увеличивается площадь теплообменника. Температура жидкости естественно будет немного ниже, но зачем тогда городить огород с "переохлаждением". Насколько я знаю, переохлаждение происходит при промежуточном дросселированиии фреона. Инструкцию по монтажу представить не могут, а монтаж будет выполнен в течении 3-4 дней. Вашемнение, господа, по этому поводу. Как же всетаки правильно обвязать конденсатор? Фирма монтирует солидная (пока не хочу называть, да и не та рубрика) но уже в ходе работы допустила несколько непростительных ляпсусов, что поставило под сомнение профессиональность этх мастеров.