Покритикуйте акт.
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Нормативная документация Покритикуйте акт.

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Покритикуйте акт.»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 16678Тема: «Покритикуйте акт.» в форуме: Нормативная документация
#1
Сделал акт по диагностике и сервису, покритикуйте пожалуйста
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#2
Обратная сторона.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#3
низзя объять необъятное.

в шапке
кто где когда
дале
что почему
ниже
предположения
еще ниже
выводы

печать дата подпис
все.
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#4
+ Особенно понравилась фраза: "не грамотный монтаж". :D
Я бы написАл: "Неудовлетворительно (там же оценка). Нарушение инструкции по монтажу сплит-системы. Утечка хладагента через соединения трубопровода."


В прошлом году делал:


АКТ
осмотра холодильного агрегата

При осмотре холодильного агрегата RIVACOLD CCL3129Z1101 s/n 013710, установленного в агрегатной __________________________________ __________________ специалистами ООО «___________» было установлено:
 Срок эксплуатации установки – 10 дней;
 Нарушение инструкции по монтажу установки;
 Неквалифицированное вмешательство в электросхему установки с отключением автоматики, что в свою очередь привело к выходу из строя компрессоров;
 Масло в холодильном контуре черного цвета без запаха гари, что свидетельствует о длительной работе компрессоров в режиме «влажного хода» (залив компрессоров жидким фреоном);
 Компрессоры установки заклинены;
По рассказам эксплуатирующего персонала, сначала компрессора при работе покрывались инеем (обмерзали), затем начали сильно греться.
Это тоже подтверждает работу в режиме «влажного хода» и последующего перегрева и заклинивания подшипников компрессоров.
«Пригорание» контактов магнитного пускателя произошло при принудительном «включении» контактора отверткой при заклиненном компрессоре.

Вывод: Выход техники из строя по вине организации, осуществившей монтаж и пусконаладку данного оборудования.

Директор ООО «______________» _____________
Отредактировано: SSA 17-07-2012 22:42
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#5
Серж , красавчик !!! Как ты их !!!!
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#6
Лев, хотя бы можно упорядочить часто встречающиеся работы. Да и у всех почерк разный а тут знай только галочки ставить.

Сергей над этой фразой долго думали потом плюнули и написали - неграмотный монтаж.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#7
1) добавил бы строки, куда можно вписать серийные номера.
2) когда делал что-то подобное для себя, все параметры свел в таблицу,
где 1-ый столбец - на момент первоначального осмотра, 2-ой -проведенные работы, 3-ий те же параметры после проведенного то/ремонта. Получается нагляднее.
3) в конце добавил бы несколько пустых строк, чтобы можно было записать комментарии или нестандартные (не подпадающие под готовые пункты) вещи

4) смущают некоторые формулировки:
ПРИХОДЯЩЕЕ напряжение
состояние крыльчатки вентЕлятора
наличие шума подшиБников
и т.д.

ни в коем случае не Grammar Nazi,
но акт все ж таки официальный документ
Отредактировано: Vik S 25-09-2012 12:23
Профиль
E-Mail
#8
При проведении то бытовых (!) сплитов пользуем вот такую заготовку

(а с обратной стороны много-много пустых строчек, потому что на все случаи универсального бланка не придумать :)
Рисунок
11.JPG (108,88 КБ) [ Скачать ]
Отредактировано: Vik S 25-09-2012 12:05
Профиль
E-Mail
#9
2 Zuk

Акт приемки-сдачи работ - официальный бухгалтерский документ, обычно приклепленный к договору. Бухгалтерию не интересует техническая сторона медали. И чем больше данных в официальном документе, тем больше может возникнуть вопросов к Вам.
Если это "серый" документ, обзовите его как нибудь по другому, данная формулировка может путать заказчика.
Профиль
E-Mail
#10
Зачем выдумывать формы?
Есть готовые, утверждённые.

АКТ ДЕФЕКТОВ ОБОРУДОВАНИЯ, ВЫЯВЛЕННЫХ В ПРОЦЕССЕ РЕВИЗИИ, МОНТАЖА И ИСПЫТАНИЙ


АКТ РЕКЛАМАЦИИ


Скину на мыло.... Только не помню - есть ли у меня мыло?

А так я сам качал с нета.
Вбей в гугл название актов.
Профиль
E-Mail

Читают тему
гостей: 1, пользователей: 0, из них скрытых: 0
   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.