Помогите понять (прочитать) СНиП
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Нормативная документация Помогите понять (прочитать) СНиП

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Помогите понять (прочитать) СНиП»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 5351Тема: «Помогите понять (прочитать) СНиП» в форуме: Нормативная документация
#1
Q2-дополнительные потери теплоты при остывании теплоносителя в подающих и обратных магистралях, проходящих в неотапливаемых помещениях, кВт, определяемые расчетом:

Каким расчётом не написано, откуда его брать?

Q3-часть расчетных потерь теплоты, возмещаемых поступлением теплоты от трубопроводов, проходящих в отапливаемых помещениях по п. 3.46, кВт.

3.46. При расчете отопительных приборов следует учитывать 90% теплового потока, поступающего в помещение от трубопроводов отопления.

Я не понимаю эти слова. Или они означают 90% тепла поступающего от трубопровода расположенного в этом помещении следует считать как дополнительный петлоприток, но как его оценнить(расчитать) ???
Бороться и искать, найти и перепрятать.
Чтоб у нас всё было и нам за это ничего не было.
Профиль
E-Mail
#2
В Справочнике проектировщика Внутренние сантех. устр-ва ( отопление часть1) есть теплоотдача от открыто проложенных трубопроводов (горизонтально и вертикально расположенных) стр 264
Вообще-то мало кто учитывает эти величины, счет идет на какие-то проценты от мощности системы, а приборы Вы все равно подбираете с запасом. Опять же, как брать теплоотдачу от изолированных трубопроводов, литература не упоминает.
Профиль
E-Mail
#3
to Dusha
В Справочниках проектировщиков есть таблицы теплоотдачи неизолированных стальных трубопроводов - на погонный метр в зависимости от разницы средней температуры трубы и температуры окружающего трубопровод воздуха. Вот от этой величины 90% необходимо учитывать в тепловом балансе помещения. На практике редко кто снижает мощность отопительного прибора на эту вечину, лучше иметь небольшой запас по поверхности. Указанные выше таблицы неодходимы также для расчета гладкотрубных регистров.
Профиль
E-Mail
#4
Уважаемые господа!
Площадь поверхности с температурой +50градусов составляет 10.5кв.метра
Площадь поверхности с температурой +47 градусов составляет 2.8 кв. метра.

Как определить выделяемое тепло от этих поверхностей?
Буду очень признателен.
Профиль
E-Mail

   

 