ANSYS
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Программное Обеспечение (Автоматизированные средства проектирования) ANSYS

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «ANSYS»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 6896Тема: «ANSYS, посмотрите код» в форуме: Программное Обеспечение (Автоматизированные средства проектирования)
#1
Господа, кто сможет и умеет посмотрите код: это проба расчета отвода 90 град. не сходится решение...
(ансиси - файл - red input from ...
/COM,FLOTRAN CFD
/PREP7

ET,1,FLUID141

a=200
L=500


PCIRC,a, ,90,180,
BLC4,0,0,-a,-L
BLC4,0,0,L,a
AADD,1,2,3

LESIZE,13,,,L/10,,,,,1
LESIZE,14,,,L/10,,,,,1
LESIZE,15,,,L/10,,,,,1
LESIZE,12,,,L/10,,,,,1
LESIZE,9,,,a/10,,,,,1
LESIZE,4,,,a/10,,,,,1
LESIZE,1,,,L/10,,,,,1
AMESH,4,4,1

DL,4,,VY,1,0
DL,4,,VX,0,0

DL,9,,PRES,0,0

DL,13,,VY,0,0
DL,13,,VX,0,0

DL,14,,VY,0,0
DL,14,,VX,0,0

DL,12,,VY,0,0
DL,12,,VX,0,0

DL,15,,VY,0,0
DL,15,,VX,0,0

DL,1,,VY,0,0
DL,1,,VX,0,0

!FLDATA7,PROT,dens,50
!FLDATA7,PROT,visc,1

FLDATA7,PROT,dens,AIR-SI
FLDATA7,PROT,visc,AIR-SI


FINISH
/SOL
SOLVE
Профиль
E-Mail
#2
увы, ANSYS "умирает"....

ничего, кроме графической оболочки ANSYS/WorkBench практически не развивается....

Fluent, CFX, AnSoft, AutoDYN и пр. "друзья-конкуренты" скупленные ранее ANSYS фактически заморожены уже несколько лет

особенон жалко Fluent, который имел лучшее техническое сопровождение среди CFD кодов