BC-контроллер всего один в VRF-системе? Или кроме CMB-M108V-JA1 есть еще ВС-контроллеры?
Внутренние блоки какие (напишите модели всех внутренних блоков)?
Есть внутренние блоки, занимающие одновременно два порта ВС-контроллера? Или каждый ВБ занимает свой индивидуальный порт?
От этих ответов зависит правильная адресация.
P.S. На каждом ВБ есть ТРИ круговых задатчика адреса. Они подписаны на плате как SW11, SW12 и SW14.
SW11 - это задатчик разряда единиц.
SW12 - это задатчик разряда десятков.
SW14 - это задатчик номера порта ВС-контроллера, к которому физически подключен данный ВБ.
Таким образом, например, если ВБ поключен к порту №3 и должен иметь адрес №5. То нужно сделать следующие настройки:
SW11 - выставить цифру 5 (пять единиц).
SW12 - выставить цифру 0 (ноль десятков).
SW14 - выставить цифру 3 (порт номер 3).
Denni пишет:
SW14 - это задатчик номера порта ВС-контроллера, к которому физически подключен данный ВБ.
Таким образом, например, если ВБ подключен к порту №3 и должен иметь адрес №5.
ИМХО, описка. Порт и адрес 3.
С уважением...
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Нет, не описка.
Адрес ВБ и номер порта, к которому подключен данный ВБ - не обязаны совпадать.
Адрес ВБ задается в диапазоне 01~50 с помощью "крутёлок" SW11 и SW12.
Номер порта - это номер порта.
Поэтому вполне может быть, что ВБ имеет "адрес" равный "05", а подключен он к порту №3.
Например, на порту №1 может быть подключено аж ТРИ маленьких по мощности ВБ (например типоразмера "15"). Таким образом к порту №1 может быть подключены внутренние блоки с адресами 01, 02 и 03. К порту №2 подключен ВБ с адресом 04. А к порту №3 подключен ВБ с адресом 05.
Может быть? Может!