Требуется помощь
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Наладка систем вентиляции и кондиционирования Требуется помощь

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Требуется помощь»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 2382Тема: «Требуется помощь, Код ошибки 7107 дополнительная 55» в форуме: Наладка систем вентиляции и кондиционирования
#1
Контролер CMB-M108V-JA1, как правильно установить адрес
Профиль
E-Mail
#2
BC-контроллер всего один в VRF-системе? Или кроме CMB-M108V-JA1 есть еще ВС-контроллеры?
Внутренние блоки какие (напишите модели всех внутренних блоков)?
Есть внутренние блоки, занимающие одновременно два порта ВС-контроллера? Или каждый ВБ занимает свой индивидуальный порт?
От этих ответов зависит правильная адресация.

P.S. На каждом ВБ есть ТРИ круговых задатчика адреса. Они подписаны на плате как SW11, SW12 и SW14.
SW11 - это задатчик разряда единиц.
SW12 - это задатчик разряда десятков.
SW14 - это задатчик номера порта ВС-контроллера, к которому физически подключен данный ВБ.
Таким образом, например, если ВБ поключен к порту №3 и должен иметь адрес №5. То нужно сделать следующие настройки:
SW11 - выставить цифру 5 (пять единиц).
SW12 - выставить цифру 0 (ноль десятков).
SW14 - выставить цифру 3 (порт номер 3).

С уважением...
Отредактировано: Denni 03-08-2021 10:40
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Профиль
E-Mail
#3
Цитата
Denni пишет:
SW14 - это задатчик номера порта ВС-контроллера, к которому физически подключен данный ВБ.
Таким образом, например, если ВБ подключен к порту №3 и должен иметь адрес №5.

ИМХО, описка. Порт и адрес 3.

С уважением...
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#4
Нет, не описка.
Адрес ВБ и номер порта, к которому подключен данный ВБ - не обязаны совпадать.
Адрес ВБ задается в диапазоне 01~50 с помощью "крутёлок" SW11 и SW12.
Номер порта - это номер порта.
Поэтому вполне может быть, что ВБ имеет "адрес" равный "05", а подключен он к порту №3.
Например, на порту №1 может быть подключено аж ТРИ маленьких по мощности ВБ (например типоразмера "15"). Таким образом к порту №1 может быть подключены внутренние блоки с адресами 01, 02 и 03. К порту №2 подключен ВБ с адресом 04. А к порту №3 подключен ВБ с адресом 05.
Может быть? Может!

С уважением...
Отредактировано: Denni 03-08-2021 16:56
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Профиль
E-Mail
#5
Ув. Денис!
На самом деле вопрос был провокацией.
Просто не все работали с системами R2 и не все знают об особенностях адресации.

С уважением... Договорились...
Отредактировано: SSA 03-08-2021 18:06
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#6
Договорились...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Профиль
E-Mail

   

 