EMERSON PX025DA не видит датчик HP
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Наладка систем вентиляции и кондиционирования EMERSON PX025DA не видит датчик HP

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «EMERSON PX025DA не видит датчик HP»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 8038Тема: «EMERSON PX025DA не видит датчик HP» в форуме: Наладка систем вентиляции и кондиционирования
#1
Коллеги!
Подскажите по прецизионнику.
Сработала защита по высокому давлению. Датчик ручной с кнопкой. Двухпозиционный. После возврата в исходное положение ошибка не уходит.
Куда копать? У меня подозрение на плату ?!
Отредактировано: den223 25-01-2019 10:55
Профиль
E-Mail
#2
фото датчика
Профиль
E-Mail
#3
Стесняюсь спросить Build перезагрузить весь кондиционер снятием подачей электропитания пробовали
Профиль
E-Mail
#4
Конечно!
Профиль
E-Mail
#5
1.1.4 Как сбросить сигналы Аварии и Предупреждения

При срабатывании аварийной сигнализации, на корпусе 3-х Символьного Дисплея загорится красный аварийный светодиод и на экране появится соответствующий символ.
В раздел аварийных сообщений можно попасть, нажав кнопку «Вверх» в тот момент, когда на экране показан первый параметр; аварийные сигналы будут отображаться в соответствии с порядком их кодов.
После входа в раздел аварийных сообщений, на экране будет показан код аварии, который каждую секунду будет заменяться закодированным описанием.
Нажав кнопку «Ввод» (“mode”) в тот момент, когда код аварии показан на экране, все активные аварийные сигналы будут сброшены. После операции сброса все всё еще активные аварийные сигналы будут показаны вновь. Если больше нет активных аварийных сигналов, на экране снова будет виден первый параметр / значение из списка.

Если есть трех символьный дисплей! это из мануала Руководство Пользователя - Контроллер iCOM Программа PA-HPM
в жизни не приходилось делать, может так поможет?
Профиль
E-Mail
#6
В последних версиях прошивок Icom аварийный сигнал по НР сбрасывается только через сервисное меню (иконка servis). На первой странице необходимо обнулить значение НР. Как правило, там появляется цифра 6.
Профиль
E-Mail
#7
недавече на аналогичном агрегате заказчик пока пытался самостоятельно сбросить ошибку HP, перепрограммировал цифровые входа. Вы бы в меню состояния входов проверили изменение значения при сбросе.
Профиль
E-Mail
#8
Всем спасибо! Все получилось!
Профиль
E-Mail

   

 