Наверно приточка с управлением контроллерам Siemens Rlu 236. ;)
CONF- CTLOOP 1- SEQ 4 Y -значение выставь SV1 определение выходных аналоговых сигналов на охлаждение
PARA- CTLOOP 1 - SEQ 4 XPзначение выставь 20,0 предел пропорциональности 4 последовательности
; SEQ 4 TN значение выставь 2,30; время интеграции 4 последовательности
SEQ 4 TV значение выставь 00,00 производная времени 4 последовательности
PARA- STEP V1- S1-ON 40% точка вкл. 1 переключателя
S1-OFF 1% точка отключения 1 переключателя
S2-ON 80% точка вкл. 2 переключателя
S2-OFF точка отключения 2 переключателя
OFFTIME 00,00 время задержки отключения
MIN POS 0% минимальная позиция STEP V1
MAX POS 100% максимальная позиция STEP V1
INVERS NO инверсия сигнала STEP V1