Liebert HPM S20OA (запуск мониторинга по WEB)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Наладка систем вентиляции и кондиционирования Liebert HPM S20OA (запуск мониторинга по WEB)

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Liebert HPM S20OA (запуск мониторинга по WEB)»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 23391Тема: «Liebert HPM S20OA (запуск мониторинга по WEB)» в форуме: Наладка систем вентиляции и кондиционирования
#1
Добрый день, специалисты и инженеры.
Недавно нам поставили 2 шкафа Liebert HPM. На одном установлен большой блок управления iCOM + два трехсимвольных блока, все это объеденины в в сеть и с iCOM можно ими управлять.
Поставил задачу запустить WEB-мониторинг. В дверце каждого шкафа есть подключенный модуль мониторинга Liebert IntelliSlot Web Card HD10. Я подключился к ней и присвойл ей адрес для выхода в локальную сеть. Но при переходе по этому адресу видим "получаю информацию. Если в течении 10 мин ничего не произошло, то обратитесь к мануалу".
Подядчик, который это все монтировал сам затрудняется ответить.
Фото, которые могут помочь прикрепляю к посту.
Очень прошу вашей помощи.
Отредактировано: rszakhar 20-08-2014 15:32
Профиль
E-Mail
#2
Рисунок
Рисунок
Рисунок

Рисунок
Профиль
E-Mail
#3
Сейчас при переходе на ВЕБ-карту вижу это

Рисунок
Профиль
E-Mail
#4
мануал по настройке отдали?
Профиль
E-Mail
#5
BINT, да, документация есть, но там организация сети iCOM c трехсимволюными дисплеями и что есть сетевая карта с помощью которой можно организовать мониторинг и все. Как настроить нигде нет и в сети тоже посмотрел мануалы, и прошивку на сетевом адаптере менял - толку, к сожалению, нет.
Профиль
E-Mail
#6
попробуйте проверить то что ниже написано

Средняя плата iCOM должна:
- Быть снабжена ПО PA1.04.xxx или выше
- Параметр Monitoring Address / Адрес Мониторинга (строка S824 дисплея CDL в
окне System/Network Setup / Система/Настройка Сети) необходимо установить в “3”
- Параметр Monitoring Protocol / Протокол Мониторинга (строка S835 дисплея
CDL в окне System/Network Setup / Система/Настройка Сети) необходимо
установить в “Velocity”
Профиль
E-Mail
#7
Еще можно попробовать переключить Monitoring Address в "4". На HID10 вроде 4-ка должна стоять
Отредактировано: gal 18-08-2014 18:51
Профиль
E-Mail
#8
IP-присвоили через HyperTerminal?
Профиль
E-Mail
#9
gal,
Спасибо, завтра попробую проверить.
Профиль
E-Mail
#10
keh,
Да, конечно. Адреса в пультов управления начинаюся 192.168.1.ххх
На на HID10 стоит адрес локальной сети организации 10.154.х.хх
Это играет роль? Этот же адрес должен как "отдельный" идти для внешней сети нет?
Отредактировано: rszakhar 19-08-2014 12:43
Профиль
E-Mail
#11
Все правильно, адреса кондиционеров к адресам карточки не привязаны, если остальные настройки проверили а связи нет, можно еще проверить в слотах иногда шлейфы от разъемов отходят. Ну и версию прошивки контроллера кондиционера бы в студию :D, ее можно просмотреть в меню настроек сети (где IP-адреса и т.д.)
Профиль
E-Mail
#12
keh,
gal,
Спасибо за отзывчивость!
Прикладываю фотки настроек сети.
Monitoring Address - 4 ставить на всех двух трехсимвольных блоках? Сечас на всех двух стоит 3. Поставил на одном 4, но ничего не изменилось.
Разъемы перевоткнул, что бы исключить плохой контакт.
Протокол стоит "Velocity V3", есть возможность выставить "Velocity V4".
Версия прошивки отличается на одну букву - поддерживается мониторинг?
Завтра заканчивается командировка в этот город, в следующий раз буду через месяц, что можн пробовать завтра при условии, что прошивка поддерживает мониторинг?



1) Поверить параметр на Monitoring Address - 4 на HID10? Он должен быть такой же как и на блоках?
Если на блоках 3, то на HID10 ставим тоже 3, так же попробовать и на юлоках и на HID10 выставить 4?
Правильно мыслю?
2) "Velocity V3" на "Velocity V4" нужно ли менять?
3) В настройках самой карты нужно ли что то изменять из настроек по умолчанию?
iCOM
Рисунок
Рисунок
Рисунок

Блок 1
Рисунок
Рисунок

Блок 2
Рисунок
Отредактировано: rszakhar 20-08-2014 15:54
Профиль
E-Mail
#13
Попробую по порядку

Monitoring Address - 4 ставить на всех двух трехсимвольных блоках? Адрес мониторинга везде 3

Протокол стоит "Velocity V3", есть возможность выставить "Velocity V4". Протокол поставить "Velocity V4"
После этих настроек стать на параметр Boot Loader variables и выбрать параметр save and reboot, после этого должно заработать.

Версия прошивки отличается на одну букву - поддерживается мониторинг? Буква В это версия прошивки дисплея, С это прошивка самого контроллера. Они у вас одинаковые и поддерживают мониторинг так что с этой стороны все ок.
Профиль
E-Mail
#14
gal,
Затык в протоколе обмена между блоками получается, завтра оч. надеюсь, что получится!
Кстати, настройки карты как-то отличаются от настроек по умолчанию?
Сейчас подключился по Телнету к карте. Настройки верные?
На карте Monitoring Address тоже выставляется? Вероятно, нет? т.к. не нашел такого и изменения протокола тоже.

Local Node Settings Menu
-------------------------
1: Local LAN Type: MSTP
2: Node ID: 1
3: Communication Rate: 38400
4: Maximum Master Address: 127
5: Maximum Retry Count: 5
6: Retry Interval(sec): 5
7: MSTP Sniffer: Disabled


Managed Device Settings Menu
-----------------------------
1: Session Timeout(sec): 60
2: LAN Type: MS/TP
3: Network Number: 0
4: Node ID: 255

Router Settings Menu
---------------------
1: Router Enabled: Yes
2: 485 Network Number: 1001
3: IP Network Number: 1000

MAC Address 00-02-99-06-A9-30
Card Model IntelliSlot Web Card
Manufacture Date MAR 03,2012
Serial Number 417771G504C2012MAR030189
Boot Version 5.180.1
Boot Label IS-WEBL_HID10_5.180.1_066038
App Version 5.180.1
App Label IS-WEBL_HID10_5.180.1_066038
Hardware Version 10
CPU Speed 50 MHz
Flash Usage 7089 Out Of 8388 KByte
GDD Version Initializing
FDM Version Initializing
Device ID Sequence Initializing
Отредактировано: rszakhar 20-08-2014 15:57
Профиль
E-Mail
#15
Сейчас нету кондиционера с картой под рукой чтобы проверить настройки по умолчанию. Проще всего сбросить карту на настройки по умолчанию.
Еще бывает на самом слоте куда карты втыкаются шлейфы нормально не вставлены, попробуйте в другой слот карту переткнуть.
На карточке протокол и адрес не выставляются.
Отредактировано: gal 20-08-2014 16:34
Профиль
E-Mail
#16
gal,
Выставил, карту сбросил, контакты перепроверил, Но ситуация сограняется. Когда с iCom перезагружаю по очереди модули, после Перезагрузи они некоторое время пишут "NO COMMUNIKATION" потом надпись изчезает и icom их видит. Это имеет отношение к вопросу?
Пере тыкал карту во все 4 разных разьема (по два на каждом шкафу, толку нет).
Для каждого трехсимвольного дисплея своя слетевшая карта, верно? Иди с одной все 2 блока должно быть видно?
Может, есть у Вас догадки в чем может быть затык?
Профиль
E-Mail
#17
Ребята, спасибо за помощь!
Сейчас разобраться сам, надо было в настройках карты выключить SNMP протокол и все поехало!
Сейчас с одной карты мы можем управлять двумя мозгами ( у каждого же шкафа свои) или на второй шкаф свой адаптер нужен? Хотя в веб-морде отображается в настройках 2 компрессора.
Просто второй сетевой адаптер по всей видимости не исправен - по телнету смотрю постоянно пере загружается из-за ошибок при загрузке.
Профиль
E-Mail
#18
Для каждого кондиционера своя карта.
Отредактировано: gal 21-08-2014 16:07
Профиль
E-Mail
#19
gal,
спасибо, я уже срастил опытным путем и настроил вторую карту))
Отредактировано: rszakhar 22-08-2014 11:23
Профиль
E-Mail
#20
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, в блоке охлаждения есть средняя плата iCOM она соединяется с большим монитором. Монитор не видит данный блок. Коллеги проводили манипуляции с платой, сейчас неизвестен IP адрес. Есть ли какая нибудь возможность определить IP адрес или произвести сброс до заводских настроек?
Профиль
E-Mail
#21
Войти в режим загрузчика и через rs232 в терминале изменить ип адрес.