Добрый день,
Есть потолочник LG наружный LB-E4881HL, позвонил знакомый мол не охлаждает, попросил заправить. Приехали, включили фреон 22 на всасе давление 9,5 на улице 30С на выходе внутреннего показывает 24,5С в помещении 33С. До этого пару недель назад приезжал кто-то заправлял, по факту перезаправил, начили стравливать температура на внутреннем пошла вниз, медленно опустилась до 12,5С и слабо пошла вверх, закрыли кран на манометре рабочее давление было 5,2, температура на выходе застыла на 14С, т.к стравили лишка решили добавить фреона чтобы опустить до пика 12,5С. На рабочий компрессор залили около 55 гр. жидкаря в сервисный на жидкостной трубе, после чего компрессор перестал качать фреон. Подскажите что могло произойти с компрессором? И как привести его в рабочее состояние?
Вот всегда удивляюсь, как можно так точно определить, что именно 55грамм? Шланг своим весом и то большую погрешность выдать может...
Отвакуумировать забыл.
Нет ничего невозможного! Есть лишь уровень сложного.