При автоматической заправке хладогента вываливается в ошибку L4-02 (важен что за подкод 02)
комбинаторка из двух наружников 10+12 и 8 внутренних.
Крышки наружников закрыты :evil:
В Москве сегодня жарко на крыше около +43, что за аномальная температура радиатора ?
1. RTFM.
2. В масквах много спецов по VRV/VRF.
3. Как писал Костя - для тебя - в личном общении.
старый добрый аиркон ;)
если не трудно скиньте FukingManual (EngeneringData ) на блоки RXYQ12T7Y на nikkar82@mail.ru
Не в том дело. Просто КНОПКОТЫКАТЕЛЕЙ на VRV/VRF, прецизионниках и чиллерах много развелось.
Поэтому часть информации стала ДСП (для служебного пользования).
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
При автоматической заправке хладагента выбивает такую-же, описанную выше, ошибку: L4-02. Система состоит из 2-х наружных блоков (18+12) и 7-ми внутренних. По сервисному мануалу уже разобрался что за код, и где искать неисправность... Просмотрел возможные механические причины, ничего не обнаружил. При повторной попытке заправки хладагента, заправка завершилась удачно. Но уже при пробном пуске выдает эту же неисправность (L4-02 ) на этапе t07-проверка количества хладагента.
Подскажите, пожалуйста, как можно решить такую проблему? И как решали ее Вы, Nikkar?