Ошибки Hyundai HCH/HDH/HFH 182-602NBE.
Сигналы внутреннего блока:
Мигает непрерывно Defrost и Protect - Защита наружного блока (фазировка)
Мигает непрерывно Timer - Датчик температуры (воздух)
Мигает непрерывно Run - Датчик температуры (фреон)
Сигналы наружного блока:
LED-1 - Неисправность
1 раз моргает - Защита по низкому, высокому давлению, перегрев компрессора
2 раза моргает - Датчик температуры трубы (фреона) на выходе из конденсатора
4 раза моргает - Неправильная фазировка
Горит постоянно - Работа -ожидание сигнала
Колодка:
1 Компрессор
2 4-х ходовой клапан
3 Вентилятор
4 Сигнал авария внешнего блока
5 Нейтраль от внутреннего блока