прецизионник Liebert Hiross
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Наладка систем вентиляции и кондиционирования прецизионник Liebert Hiross

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «прецизионник Liebert Hiross»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 5206Тема: «прецизионник Liebert Hiross» в форуме: Наладка систем вентиляции и кондиционирования
#1
Доброго времени суток, коллеги!
Проблема в следующем: на прецизионнике с охлаждением от чиллера (фанкойл) производителя Liebert Hiross, контроллер Hiromatic E выскакивает ошибка типа - температура в помещении выходит за границы измерений датчика (хиросенсора). По существу это 24-25С по показаниям в помещении. При превышении этого кондер вываливает в ошибку, которая не сбрасывается и повторяется вновь и вновь. Что это может быть и как это лечится, если конечно кто знает? Документация которую нарыли по этому поводу молчит! Лечили эту хрень открытием клапана холодоносителя вручную, и запуска вентилятора путем включения пускателя и подачи на частотник вентилятора управляющего 9В от кроны. После снижения температуры восстанавливаем схему и все работает. Но это же не нормально 25С и кондер в отказ? Пароль четвертого уровня где тарировка датчиков не подходит - 674.

P.S. разводилы и прочие ухари идите http://natribu.org/
Профиль
E-Mail
#2
Если Москвабад напиши Малееву. Он вроде боролся с подобным.
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail
#3
RTFM. Там напИсано...
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#4
А Хрыша не звонитЬ .. знать сам вылечил !!!!! Тады ему респект и уважуха !!!!
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#5
Вопросы :
1.Датчик измеряет влажность ?
2.Какого года Liebert Hiross ? ( у контроллера Microface , лет 5-6 была проблема с ПЗУ , при влажности менее 20% кондиционер вставал в ошибку и не запускался до тех пор пока не повышали влажность )
Профиль
E-Mail
#6
Спасибо, что тут еще остались адекватные люди! Да, у меня была такая мысль, ведь на датчике написано что минимальный предел измерения 20%. Но это надо устанавливать уже экспериментально. Будет время, посмотрим. Пока все работает, хотя у меня сложилось мнение, что что то не так с датчиком по показаниям температуры, но я могу и ошибаться.
ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ!!!
Профиль
E-Mail

   

 