Прецизионный кондиционер HiRef около 100КВт, двухконтурный, фреон 410. На каждом контуре маслоотделитель, стоит зимний комплект (ресивер, обратный клапан и грибок), дополнительно стоит ресивер на 30л.
Имеется вот такой интересный узел. На жидкостной линии внутреннего блока стоит обратный клапан, а в параллель ему стоит предохранительный на 20 бар в обратную сторону. Соответственно после него ресивер внутреннего блока, соленоид и т. д.
Вопрос - зачем это нужно? Дело в том, что половина резьбовых соединений ужасно собраны - сифонят на стадии опрессовки. Была мысль вырезать это нафиг и впаять простую трубу. На блоках без маслоотделителей такой штуки нет, кстати.
Мои предположения - чтобы фреон после во время стоянки не уходил из ресивера внутреннего блока в трассу. Но в данном случае это неважно - под полом стоит ресивер на 30л.
А меня интересует а зачем маслоотделители именно на этом преце, а на других нет? Конденсатор стоит ниже внутреннего блока более чем положено? Или длины трасс бешенные? На вопрос думаю вам ответили, странно что именно на блоках с маслоотделителем. Наверное как-то связанно это)))))
а никак не связано. :)
на всю европпу нашелся один умный кто заставил так комлектовать хоть какие-то системы. общение с русскими для них уже не прошло бесследно. хоть что-то вынесли, и то ладно.
ПОЧЕМУ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ НА 20 БАР ? пОПЫТАЮСЬ ОБЪЯСНИТЬ .. ЕСТЬ ТАКОЙ ПРИКОЛ СТАРЫЙ ..
ОНА МНЕ РАССКАЗЫВАЕТ ПРО ТРУДНОЕ ДЕТСТВО , ПРО ДЕРЕВЯННЫЕ ИГРУШКИ , ПРИБИТЫЕ К ПОЛУ ..
.... А Я ЕБУ ЕЕ И ПЛАЧУ !!!!
Просто решили так делать , так же как .. типа ЗК с рессивером на улице .
Что будет если ресивер жидкаря наберет по горло ( допустим стоянка при ротации на улице за 30, в серверной 18) , и запереть с одной стороны соленоидом, а с другой ОК. А потом внезапно отключится брат близнец и температура расти начнет?)))
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Будет очень масляный блок - предохранительный на внутреннем ресивере стоит же))
А маслоотделители из-за длинных трасс. И я не говорил, что блок такой один)
Не, я прекрасно понимаю зачем 20-барный клапан в параллель к ОК. Я не совсем понимаю зачем именно ОК. Обычно производители обходились простой трубой без наворотов.
Вопрос остается - в чём преимущество такой штуки перед простой трубой. В принципе, конечно, неплохо, что у тебя всегда остается 20 бар жидкаря на пуске. Но жили же как-то без этого и ничего.
А вы тот ресивер, который под полом не комплектовали обратным клапаном? По идее надо было это все вырезать и поставить перед вашим ресивером. Зимы у вас какие?
Тот рессивер что на 30 л. и стоит до блока на линии жидкаря , своим входом соединен с конденсатором. Который всегда заполнен на 50% и в нем есть мосто для возврата части жидкаря из рессивера. Он ведь не заперт о.к.