Привет всем! Машина запускается и останавливается по защите от высокого давления. Такое впечатление, что нет команды от контроллера на ХМ или контроллер на градирне AUX-1, не принимает инфу с главной платы. Обмен между платами идет, по крайней мере светодиоды это показывают. Датчики все в норме. Частотник на градирне: ABB. Откидываю концы от аналогового выхода AUX-1, подаю на них напругу 1,5 В от обычной батарейки- частотник срабатывает-вентиляторы начинают крутиться. Кто сталкивался с такой проблемой, пожалуйста подскажите?!