Цитата |
---|
"Диаметр Жидкостной линии полностью совпадает, а диаметр газовой линии, согласно инструкции по монтажу должна быть 28 мм" |
Похоже,что рекомендуемые в "инструкции по монтажу" диаметры фреонопроводов производитель подбирал так же как и количество фреона в ККБ исходя из длины трассы 5 - 10м.
Но, если о необходимости дозаправки фреона в случае превышения длины трубопроводов свыше 5м в инструкции упоминается, то о необходимости перерасчёта и пересмотра рекомендуемых диаметров в случае длинных трасс ничего нет...
Впрочем, очевидно,производитель рассчитывает на то, что для разработки проекта системы холодоснабжения приточки и проведения пусконаладочных работ Заказчиком будут привлечены специалисты соответствующей квалификации...
Поверочный расчёт фреонопроводов показывает, что для установки на R-407C холодопроизводительностью 35 кВт
при увеличении длины трубопровода до 28м оптимальным диаметром газовой трубы является как раз d= 35мм
(dT=1,0 ; dP= 18,1 kPa ; V = 11,9 m/s)
В случае замены на d=28 получаем соответственно :(dT=2,8 ; dP= 49,2 kPa ; V = 17,8 m/s) что явно не соответствует норме. :D