Код ошибки Е45 Mitsubishi Heavy FDCJ280HKXE2D
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Наладка систем вентиляции и кондиционирования Код ошибки Е45 Mitsubishi Heavy FDCJ280HKXE2D

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Код ошибки Е45 Mitsubishi Heavy FDCJ280HKXE2D»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 23442Тема: «Код ошибки Е45 Mitsubishi Heavy FDCJ280HKXE2D, возможные причины» в форуме: Наладка систем вентиляции и кондиционирования
#1
wall
Доброго всем дня!
Делюсь своей проблемой, заранее благодарю за дельные советы и оказанную помощь.
На объекте имеется мультзон. Mitsubishi heavy FDCJ280HKXE2D на R22. Летом отказался работать, выбивало автомат. Причину нашли, поменяли плату фильтров. Заменили плату, все заработало, а через 15 мин. на внутрянках высветилась ошибка Е45. В нете нашел расшифровку на англ., в дословном переводе означает: Ошибка передачи между преобразователем и наружный блок PC-workerB[/B].
Подскажите возможные причины, у кого какие мнения. Спасибо!
Профиль
E-Mail
#2
Фото шилдика нар. блока и пульта с ошибкой
Профиль
E-Mail
#3
Цитата
Подскажите возможные причины
Отредактировано: krio 20-03-2013 11:22
Профиль
E-Mail
#4
Цитата
alexmaks пишет:
Подскажите возможные причины, у кого какие мнения. Спасибо!

Ошибка связи между платой инвертора и основной платой наружного блока.
C уважением Valve.
Профиль
E-Mail
#5
Спасибо. Должна помочь протирка контактов плат спиртом, или могут быть более суровые причины?
Профиль
E-Mail
#6
Прошу простить за дилетанство, в алгоритме поиска поломки упоминается PC-workerB. Это что, наружный блок?
Профиль
E-Mail
#7
что за дрянь лезет. Я имею ввиду заглавные английские ПИ СИ БИ.
Отредактировано: alexmaks 19-03-2013 23:03
Профиль
E-Mail
#8
outdoor unit - наружный блок ( находящийся вне помещения)
Отредактировано: valve 20-03-2013 01:42
C уважением Valve.
Профиль
E-Mail
#9
Может, когда меняли фильтр, банально не воткнули или плохо воткнули кабель связи между main control board и power board?
"Мое мнение, что Дайкин разводит не только юзеров, но сервисников." (с) air_wave
Профиль
E-Mail
#10
Спасибо, ещё раз перепроверю, о результатах сообщу.
Профиль
E-Mail
#11
Коллеги, сегодня проверили связь между инв. платой и управлением внешнего блока, протерли спиртом все контакты. Проработал не 15 мин., а 59 мин. Потом опять высветилась ошибка Е45. Было достаточно прохладно и работал только один, неинверторный компрессор. Какие есть мысли, что ещё может быть?
Заранее всем благодарен, рассмотрю и проверю все ваши версии.
Профиль
E-Mail
#12
Дык все просто - инвертор сдох. Почитайте мою тему в этом же разделе - я имел(ю) кунгфу с системой по аналогичной ошибке
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#13
Спасибо, Zuk. Попробую найти инв. плату напрокат, заменю, проверю.. Потом отпишусь.
Профиль
E-Mail
#14
Не факт что только плата - возможен выход из строя компрессора.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#15
Всем спасибо! Причину все-таки выяснили - инв. плата и возможно блочок черного цвета, охлаждаемый, к нему на термопасте прикреплен радиатор охлаждения. Кстати, кто может объяснить, что это такое, буду благодарен. Я так понимаю это необходимо для работы инв. компрессора.
Профиль
E-Mail
#16
Этот, штоле?
Рисунок Рисунок

Так это ж собственно инвертор: сборка силовых IGBTранзисторов и возможно выпрямительных диодов (на фотке - от МЕ).

Можете поупражняться диагностике с тестером и мегомметром: http://www.aircon.ru/forum/index.php?...&TID=41622 (особенно по ссылке из 1-го поста на соседний форум)
Отредактировано: R666A 23-04-2013 14:01
"Мое мнение, что Дайкин разводит не только юзеров, но сервисников." (с) air_wave
Профиль
E-Mail
#17
Плата фильтров - это что?
Блочок черного цвета - это что?
Для точного ответа нужна точная формулировка, наименование плат, блоков.
На MHI КХ-2 есть много чего и опыт ремонта.

Гадаю на кофейной гуще:
1 - Компрессор пробит на корпус.
2 - Варистор 900 В выкушен.
См. тему по этому кондиционеру на форуме.
Профиль
E-Mail
#18
Для практика:
Да, похоже на него, даже точно он!
Спасибо, хоть узнал, что это за зверь...Какие возможные причины выхода его и платы из строя? (первой вылетела плата фильтров)
Профиль
E-Mail
#19
alexmaks
Ошибаешься.
Профиль
E-Mail
#20
Для Тетраэдр:
Почему?
Профиль
E-Mail
#21
Всем спасибо, поменяли платы:фильтров, инверторную плату, все работает!