Выбор контактного термометра CPS vs TESTO
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Наладка систем вентиляции и кондиционирования Выбор контактного термометра CPS vs TESTO

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Выбор контактного термометра CPS vs TESTO»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
Сообщения 1 - 34 из 34
Начало | Пред. | 1 | След. | Конец | По стр.
  Просмотров: 45629Тема: «Выбор контактного термометра CPS vs TESTO» в форуме: Наладка систем вентиляции и кондиционирования
#1
Пользовал Тесто 905-Т2. Вполне себе удобное устройство. Однако где то ушел :cry:

Сейчас хочу приобрести либо его же либо CPS tmini+tmxsk

Кто что может порекомендовать?
Профиль
E-Mail
#2
Буду скорее брать многоканальный логгер (минимум на 4 канала, лучше на 8 кан.). К нему датчики велкро или трубные пружинные плюс обычный. Одного мало бывает
Профиль
E-Mail
#3
Не могу не согласиться с такой постановкой ответа. Сам размышлял над эти вопросом(многоканальнай измеритель). По данному Варианту пришел к выводу что
1. купить Модуль АЦП преобразователя многоканального типа ОВЕН или т.п. Подключить к ноутбуку и тд. В деталях еще не прорабатывал
2. Датчики по технологии 1Wire, с ними даже проще к компу цепляться

Мне многканалка бывает необходима для построения "плана теплового поля" в охлаждаемых помещения при технологическом кондиционировании (+12 град) при наладке

На сегодняшний момент контактник нужен для подстраховки Тесто 570, ибо врет ПГ и ПО

И все таки Тесто или СПС. У второго бонус в виде дистанционного измерения температуры (со своими известными недостатками)
Профиль
E-Mail
#4
Нифига - смотрите eBay в США температурный логгер на каналола - только на басурманском.
Там и выбирайте - готовое решение и мобильное.
Далее смотрим датчики (по ихнему сенсоры) типК (с вилочкой) - выбираем.
Профиль
E-Mail
#5
Доплнение по многоканалке.

SMH2g -8 аналоговых входов с модулем МС (кстати лежит на складе). Екран с цифровыми кнопками кнопками. Можно воткнуть модуль памяти(прописывать логи)

При определенных усилиях можно прописать таблицы соответсвия давлений и температур....

Ну как то так :)

Не имею(пока) опыта работы с всякими Ебеями, поэтому сейчас исхожу из отечественных реалий
Отредактировано: nizercat 19-02-2013 18:45
Профиль
E-Mail
#6
Где питание брать будете, если нет его?

необходимо мобильное решение с автономным питанием, лёгкое и информативное.
Профиль
E-Mail
#7
Для анализатора фреонового контура необходим модуль для сбора информации с датчиков, связь с компом и ПО. Всё это можно сделать - если тяма есть.
У мну нет.
Профиль
E-Mail
#8
Профиль
E-Mail
#9
И все таки Тесто или СПС?
Профиль
E-Mail
#10
http://www.tst-market.ru/site.aspx?SE...ID=1295001

а к нему датчики CPS подойдут или любой другой тип К.

Вы погрешность смотрите:
0,3% у одного и 1% у другого.
Профиль
E-Mail
#11
Я бы взял Testo 905-t2 . ВЕЩЬ !
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#12
Я бы взял набор от филдписа беспроводных и датчиков и датчиков даления и клешей, а потом всё к компу. Уже считал выйдет 4 датчика давления с датчиками температуры (ПО и ПГ) считать, + на воду 4 температурных.
Там что то под 30-35к выходит.
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail
#13
Артур, конечно мне нравится хороший и удобный инструмент. Но пока столько "лишних денег" не выделить, пока в этом году разорился на CPS700.

Вячеслав, судя по информации типа Этой подойдут любые термопары типа К. Единственное Тесто это процентов 50 за Бренд. В свое время собрали товарищу чемодан от KIMO для наладки вентиляции на базе VT-200 за 80 тыр. аналогичный набор от Тесто

вырисовывался ближе к 130 тырам

Поэтому Тесто берем по необходимости ;) ну и скидка тоже имеется

PS Посмотрел на Филдпис :D в глазах зарябило, особо Мегапак порадовал :D
Отредактировано: nizercat 19-02-2013 23:30
Профиль
E-Mail
#14
Ссылку на филдпилс скиньте пожалуйста.
Профиль
E-Mail
#15
Профиль
E-Mail
#16
http://www.ueitest.com/products/acces...All&tid=19
у них есть термометр под 4 таких датчика.покопайся)
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail
#17
Безпроводные датчики давления почему то только на 22 и 410 фреоны только
Хотя для безпроводной можно брать за основу SMAN4. и далее приблуды.
Профиль
E-Mail
#18
Стесняюсь спросить... :oops:
Разница в них должна быть только в макс. давлении, а так - монопенисуально какой фреон.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#19
Может нет пока карт давления для других фреонов. Например для этой модели декларируются только 4 хладагентаSSX
Профиль
E-Mail
#20
Ну, так, правильно, он считает ПО/ПГ, тут карта фреонов нужна. А если чисто давление?
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#21
А чисто в уме пощитать уже западло что ли? Вот обленились блин.
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail
#22
А Вы Сэрр адепт классического подхода :D Только манометр только хардкор!
В реалии тот же 570 тесто(с Изикулом) живописно показал на низкотемпературной камере недостаточную заправку, ПГ рисовал красивейшую синусоиду 8),При этом монтажеры заверяли что все ОК, меня пригласили так ;) на всякий случай.
Профиль
E-Mail
#23
Если пг рисует синусоиду, то это еще не значит что камера недозаправлена.
На камере вообще всё просто и банально. даже тесто с прогой нах не нужен.
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail
#24
сухой воздух, стабильный перегрев и примитивная электроника, хардкор с термометром и манометром кругляшом)))
Отредактировано: Blackfoot 21-02-2013 00:46
Если ты можешь исправить последствия своей ошибки. здесь. и сейчас - ты еще не ошибся. (Вантал)
Профиль
E-Mail
#25
Это был "частный случай", после дозаправки ПГ стабилизировался и был отрегулирован. Благо ТРВ, и дюза были подобраны корректно, и при той наружной температуре давление конденсации было стабильное(вентиляторы молотили постоянно). Ну да ладно. Отвлеклись от темы.
Надумал взять связку от СПС. Тк давно есть желание приобрести ИК термометр. Заодно испытаем термопару от китайских токовых клещей.
Профиль
E-Mail
#26
http://ebaytoday.ru/catalog/Business_...-item.html

тут тебе и ик термометр и отличные клещи.
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail
#27
Спасибо тебе мил человек ;)
клещи по рекомендации Дяди Коли сегодня оплачу APPA A18+
Профиль
E-Mail
#28
А смотрели Тесто 830-Т2 или 830-Т4 как Вы хотели ИК термометр с зондом подпружиненая термопара. Работает . Сравнивали показания пирометра и контактного термометра при снятии температуры с трубы или кранов то разница иногда прыгает 0,5-1 градус.
Профиль
E-Mail
#29
ИК - термометр атстой .
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#30
Ты хотел сказать те которые по карману? )))

пы.сы. аппа по цене и функциям как халявное пиво, конкурентов нет)
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail
#31
ИК термометр вещь сугубо индивидуальная(типа 570 тесты), вроде круто и выгдядит серьезно, а на поверку... но им удобно замерять температуру контактов в элетрощитах.
Заморачиваться на "серьезные" аппараты за 9-15 тыр нет никакого смысла (в нашей специфике). Деньги на ветер.
Профиль
E-Mail
#32
Точность любого ИК будет ниже контактного. им мерить можно (и нужно) те места, куда не достать (на потолке или не дотянуться).
Профиль
E-Mail
#33
ну или в газовой трубе))) там где +-5 градусов не важны.
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail
#34
Вот мощный но дороговатый измерительный комплекс. Да и датчики к Testo 454 у нас в регионе сложновато найти.
Профиль
E-Mail
Сообщения 1 - 34 из 34
Начало | Пред. | 1 | След. | Конец | По стр.

Читают тему
гостей: 1, пользователей: 0, из них скрытых: 0
   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.